调速策略配置SAS/SATA/Nvme盘获取温度是怎么获取的

现在配置调速策略时需要针对各个传感器配置防抖策略、轮询周期/下发周期等内容,涉及的传感器包括了SAS/SATA/Nvme盘的温度传感器,这些盘的温度传感器以及防抖、轮询周期是哪里配置的?

  1. 确认每一个调速策略中的MonitoringValue的数据来源;
  2. 针对数据来源,为Scanner还是Accessor,配置对应Scanner/Accessir的周期;

不是这个意思,现在硬盘背板的csr是沿用了之前配置好的csr,是12个槽位混插的硬盘背板各个盘类型都支持,但csr中并没有针对各个槽位的各个盘配置温度获取的传感器,只有例如Scanner_HddBPTemp这种背板温度的传感器。
所以这种情况怎么确定盘温度是怎么获取的?传感器以及防抖轮询都是在哪配置的?

1 个赞

答案内容由AI生成,仅供参考:

:white_check_mark: 结论

  • SAS/SATA/NVMe硬盘的温度通过CSR中定义的传感器获取。
  • 每个硬盘槽位可配置独立的温度传感器(如 SSD Disk${Slot} Temp),实现精细化监控。
  • 防抖策略轮询周期Scanner 中配置,推荐使用 midavg_s3 防抖 + 1秒扫描周期
  • 配置需确保 SensorNameMonitoringValueDebouncePeriod 等参数完整且一致,以保障调速策略的准确性和系统稳定性。
点击此处查看详细分析解答

SAS/SATA/NVMe 硬盘温度获取及调速策略配置说明

在进行调速策略(调速策略)配置时,针对SAS、SATA和NVMe硬盘的温度监控与风扇控制需要对其温度传感器进行配置,包括防抖策略轮询周期(扫描周期)、下发周期等关键参数。以下是相关配置的完整说明。


:small_blue_diamond: 温度传感器配置来源

硬盘温度传感器的配置信息主要通过CSR(Configuration Specification Repository)配置文件进行定义,依据硬盘类型不同,其配置方式也有所区分。

1. HDD(SAS/SATA)硬盘温度传感器

  • 传感器名称SensorName: "Disks Temp"
  • 配置文件示例14100513_00000001040302023953_soft.sr
  • 功能说明
    • 该传感器用于记录所有HDD硬盘中的当前最高温度,而非每个硬盘单独监控。
    • 因此,Disks Temp 是一个聚合类传感器,反映整体最坏情况。

2. SSD(SAS/SATA/NVMe)硬盘温度传感器

  • 传感器名称SensorName: "SSD Disk${Slot} Temp"
  • 配置文件示例14140224_PROTOCOL_0_soft.sr
  • 功能说明
    • 支持按槽位(Slot)独立监控每个SSD的温度。
    • 使用参数化命名(${Slot})实现对多硬盘的精细化管理。
    • 每个槽位对应一个独立的温度传感器实例,用于精确采集各SSD的实时温度。

:small_blue_diamond: 调速策略中传感器数据来源配置

在配置调速策略时,必须明确 MonitoringValue 的数据来源,具体如下:

配置项 说明
MonitoringValue 表示当前温度监控值,用于风扇调速算法(如PID控制)输入。
数据来源 ScannerAccessor提供,需在CSR中明确配置其来源对象。

:white_check_mark: 配置原则

  • 确认每个调速策略中 MonitoringValue 对应的传感器数据来源(如 SSD Disk${Slot} Temp)。
  • 根据数据来源类型(Scanner/Accessor),配置其扫描周期防抖策略

:small_blue_diamond: 防抖策略(Anti-Jitter Strategy)配置

为避免因瞬时噪声或抖动导致误告警或频繁调速,所有温度传感器均需配置防抖机制。

推荐防抖机制(根据应用场景)

监控对象 推荐防抖类型 说明
SSD/HDD 硬盘温度 midavg_s3 / midavg_s4 中值平均防抖,适用于温度类有符号数据
CPU 温度 midavg_s3/s4/s6 同样使用中值平均防抖

:pushpin: 配置位置

  • Scanner 对象中通过 Debounce 属性引用预定义的防抖对象。
  • 示例配置:
"Debounce": "midavg_s3"

:warning: 注意事项

  • 所有定义的 Debounce 对象必须被至少一个 Scanner 引用,否则配置无效。
  • 防抖策略直接影响系统稳定性,错误配置可能导致误告警FIT(Failure in Time)告警增加。

:small_blue_diamond: 扫描(轮询)周期配置

传感器的读取频率由 ScannerPeriod 属性控制,即轮询周期

常见扫描周期分类(根据整机PSR规范)

类别 推荐周期 适用场景
温度类传感器 1秒 包括CPU、内存、硬盘等关键温感器
硬盘状态扫描 5秒 硬盘在位状态、健康状态
风扇转速扫描 2秒 实时风扇监控

:white_check_mark: 配置建议

  • 硬盘温度传感器属于门限类温度扫描,推荐配置为 1秒周期
  • 若数据通过DFX统一采集,则单个Scanner的扫描周期表示从DFX同步数据的间隔

:small_blue_diamond: 完整配置流程总结

步骤 操作内容
1 在CSR文件中(如_soft.sr)定义 SensorName,如 "SSD Disk${Slot} Temp"
2 创建对应的 Scanner 对象,设置 Period(如1s)
3 Scanner 配置 Debounce 属性(如 midavg_s3
4 将该传感器作为 MonitoringValue 来源,绑定到目标调速策略
5 确保 CoolingPolicyCoolingRequirement 引用正确的 SensorName

:link: 参考文档与路径

  • CSR 配置文件路径示例
    • HDD 温度:14100513_00000001040302023953_soft.sr
    • SSD/NVMe 温度:14140224_PROTOCOL_0_soft.sr
  • 相关指导书
    • 《基础板CSR配置指导书》
    • 《CSR硬件监控防抖机制》
    • 《整机PSR配置指导书》

要针对每个盘进行调速吗 现在只有nvme盘支持对每个盘进行调速,调速策略在14140224_POLICY_19e5.sr等csr中
SAS/SATA盘不一定能获取温度,目前硬盘背板的CSR中没有针对每个盘的调速策略