现在配置调速策略时需要针对各个传感器配置防抖策略、轮询周期/下发周期等内容,涉及的传感器包括了SAS/SATA/Nvme盘的温度传感器,这些盘的温度传感器以及防抖、轮询周期是哪里配置的?
- 确认每一个调速策略中的MonitoringValue的数据来源;
- 针对数据来源,为Scanner还是Accessor,配置对应Scanner/Accessir的周期;
不是这个意思,现在硬盘背板的csr是沿用了之前配置好的csr,是12个槽位混插的硬盘背板各个盘类型都支持,但csr中并没有针对各个槽位的各个盘配置温度获取的传感器,只有例如Scanner_HddBPTemp这种背板温度的传感器。
所以这种情况怎么确定盘温度是怎么获取的?传感器以及防抖轮询都是在哪配置的?
1 个赞
答案内容由AI生成,仅供参考:
结论
- SAS/SATA/NVMe硬盘的温度通过CSR中定义的传感器获取。
- 每个硬盘槽位可配置独立的温度传感器(如
SSD Disk${Slot} Temp),实现精细化监控。 - 防抖策略和轮询周期在
Scanner中配置,推荐使用midavg_s3防抖 + 1秒扫描周期。 - 配置需确保
SensorName、MonitoringValue、Debounce、Period等参数完整且一致,以保障调速策略的准确性和系统稳定性。
点击此处查看详细分析解答
SAS/SATA/NVMe 硬盘温度获取及调速策略配置说明
在进行调速策略(调速策略)配置时,针对SAS、SATA和NVMe硬盘的温度监控与风扇控制需要对其温度传感器进行配置,包括防抖策略、轮询周期(扫描周期)、下发周期等关键参数。以下是相关配置的完整说明。
温度传感器配置来源
硬盘温度传感器的配置信息主要通过CSR(Configuration Specification Repository)配置文件进行定义,依据硬盘类型不同,其配置方式也有所区分。
1. HDD(SAS/SATA)硬盘温度传感器
- 传感器名称:
SensorName: "Disks Temp" - 配置文件示例:
14100513_00000001040302023953_soft.sr - 功能说明:
- 该传感器用于记录所有HDD硬盘中的当前最高温度,而非每个硬盘单独监控。
- 因此,
Disks Temp是一个聚合类传感器,反映整体最坏情况。
2. SSD(SAS/SATA/NVMe)硬盘温度传感器
- 传感器名称:
SensorName: "SSD Disk${Slot} Temp" - 配置文件示例:
14140224_PROTOCOL_0_soft.sr - 功能说明:
- 支持按槽位(Slot)独立监控每个SSD的温度。
- 使用参数化命名(
${Slot})实现对多硬盘的精细化管理。 - 每个槽位对应一个独立的温度传感器实例,用于精确采集各SSD的实时温度。
调速策略中传感器数据来源配置
在配置调速策略时,必须明确 MonitoringValue 的数据来源,具体如下:
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
MonitoringValue |
表示当前温度监控值,用于风扇调速算法(如PID控制)输入。 |
| 数据来源 | 由Scanner或Accessor提供,需在CSR中明确配置其来源对象。 |
配置原则:
- 确认每个调速策略中
MonitoringValue对应的传感器数据来源(如SSD Disk${Slot} Temp)。- 根据数据来源类型(Scanner/Accessor),配置其扫描周期和防抖策略。
防抖策略(Anti-Jitter Strategy)配置
为避免因瞬时噪声或抖动导致误告警或频繁调速,所有温度传感器均需配置防抖机制。
推荐防抖机制(根据应用场景)
| 监控对象 | 推荐防抖类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SSD/HDD 硬盘温度 | midavg_s3 / midavg_s4 |
中值平均防抖,适用于温度类有符号数据 |
| CPU 温度 | midavg_s3/s4/s6 |
同样使用中值平均防抖 |
配置位置:
- 在
Scanner对象中通过Debounce属性引用预定义的防抖对象。- 示例配置:
"Debounce": "midavg_s3"
注意事项:
- 所有定义的
Debounce对象必须被至少一个Scanner引用,否则配置无效。- 防抖策略直接影响系统稳定性,错误配置可能导致误告警或FIT(Failure in Time)告警增加。
扫描(轮询)周期配置
传感器的读取频率由 Scanner 的 Period 属性控制,即轮询周期。
常见扫描周期分类(根据整机PSR规范)
| 类别 | 推荐周期 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 温度类传感器 | 1秒 | 包括CPU、内存、硬盘等关键温感器 |
| 硬盘状态扫描 | 5秒 | 硬盘在位状态、健康状态 |
| 风扇转速扫描 | 2秒 | 实时风扇监控 |
配置建议:
- 硬盘温度传感器属于门限类温度扫描,推荐配置为 1秒周期。
- 若数据通过DFX统一采集,则单个Scanner的扫描周期表示从DFX同步数据的间隔。
完整配置流程总结
| 步骤 | 操作内容 |
|---|---|
| 1 | 在CSR文件中(如_soft.sr)定义 SensorName,如 "SSD Disk${Slot} Temp" |
| 2 | 创建对应的 Scanner 对象,设置 Period(如1s) |
| 3 | 为 Scanner 配置 Debounce 属性(如 midavg_s3) |
| 4 | 将该传感器作为 MonitoringValue 来源,绑定到目标调速策略 |
| 5 | 确保 CoolingPolicy 或 CoolingRequirement 引用正确的 SensorName |
参考文档与路径
- CSR 配置文件路径示例:
- HDD 温度:
14100513_00000001040302023953_soft.sr - SSD/NVMe 温度:
14140224_PROTOCOL_0_soft.sr
- HDD 温度:
- 相关指导书:
- 《基础板CSR配置指导书》
- 《CSR硬件监控防抖机制》
- 《整机PSR配置指导书》
结论
要针对每个盘进行调速吗 现在只有nvme盘支持对每个盘进行调速,调速策略在14140224_POLICY_19e5.sr等csr中
SAS/SATA盘不一定能获取温度,目前硬盘背板的CSR中没有针对每个盘的调速策略