// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
问题描述
什么情况下,Scanner的status会变成3
我看mdb_interface仅介绍:处于无效状态
什么情况会导致Scanner变成无效
环境信息
openUBMC 2512
重现步骤
NA
期望结果
[您希望实现什么]
实际结果
[实际发生了什么,包含错误信息]
尝试过的解决方案
[列出您已经尝试过的解决方案及结果]
分析结论
[详细总结您对此问题的分析结论]
// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
我看mdb_interface仅介绍:处于无效状态
什么情况会导致Scanner变成无效
openUBMC 2512
NA
[您希望实现什么]
[实际发生了什么,包含错误信息]
[列出您已经尝试过的解决方案及结果]
[详细总结您对此问题的分析结论]
答案内容由AI生成,仅供参考:
当 Scanner 的
ScanEnabled属性被设置为0时,其Status会自动变为 3,表示该 Scanner 处于“被禁用”或“无效”状态。
具体触发场景包括:
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 静态配置禁用 | 在 CSR(配置资源树)中,ScanEnabled=0,系统启动后即为禁用状态。 |
| 动态条件控制 | ScanEnabled 绑定到其他变量(如电源状态)。例如:仅当 Scanner_PowerGood.Value == 1 时才使能 GPU 电压读取。若电源未就绪,Scanner 被自动禁用,Status=3。 |
| 手动禁用调试 | 管理员通过 mdbctl setprop 等命令手动将 ScanEnabled 设为 0,用于隔离问题或调试。 |
| 依赖组件未就绪 | 某些策略会因依赖的硬件(如背板、CPLD)未上电或不在位,自动禁用相关 Scanner。 |
在使用 mdbctl lsprop 或查看 bmc.kepler.Scanner 对象属性时,发现某个 Scanner(如 Scanner_GpuBPBootPwrFault_010105)的 Status 值为 3,Value 为 0,且 ScanEnabled=0。根据接口文档,Status=3 的含义是“处于无效状态”,但具体触发条件不清晰。
本报告旨在结合知识库信息,详细说明 Scanner 状态何时会变为 3(无效状态),并解释其背后机制。
Status 字段的含义根据 搜寻结果文档 #1 (CSR配置字典之Scanner类) 和 文档 #4 (扩展板CSR配置指导书),Scanner.Status 是一个运行态变量,其取值定义如下:
| 状态值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 正常获取值 |
| 1 | 获取值失败 |
| 2 | 获取值预失败,正在进行防抖(debounce) |
| 3 | 处于无效状态(Scanner 被禁用) |
| 4 | 初始状态,暂未开始扫描 |
关键结论:
Status=3的准确含义是 “Scanner 被禁用(Disabled)”,即该传感器的扫描功能已被主动关闭。
Status 变为 3 的根本原因Status 变为 3 的直接原因是 ScanEnabled 属性被设置为 0(禁用)。
多个文档来源均确认了这一点:
搜寻结果文档 #1 (CSR配置字典之Scanner类) 明确指出:
ScanEnabled取值为枚举值 0 和 1:
0表示 Scanner未使能1表示 Scanner使能当
ScanEnabled=0时,Scanner 的Status将变为3(无效状态),其Value将被置为NominalValue。
文档 #6 (风扇板CSR配置指导书) 提供了配置示例:
"ScanEnabled": "Scanner_PowerGood.Value" // 动态控制Scanner是否使能
这表明 ScanEnabled 可以是一个静态值(0 或 1),也可以是一个动态表达式,根据系统其他状态(如电源是否正常)来决定是否启用 Scanner。
文档 #5 (传感器管理常见问题指南) 提到,传感器处于“禁止扫描”状态时:
Status=3 时的行为表现结合 实体 ThresholdSensor_GpuBP12VGPU1 的计算表达式(来自 Document Chunk #1)以及 Scanner 的通用规则,当 Status=3 时,系统将:
Value 的值 不再反映真实硬件状态,而是取自 NominalValue 属性。ThresholdSensor)在计算时,会使用 Status 来判断数据有效性。例如:expr(( $1 == 0) && ... ? 2 : $1) // 若Scanner状态异常(非0),则返回错误码
这意味着即使硬件正常,Status=3 也会导致上层产生虚告警或告警抑制。当 Scanner 的
使用以下命令查看 ScanEnabled 的当前值及其配置来源:
mdbctl lsprop Scanner_GpuBPBootPwrFault_010105 | grep ScanEnabled
启用 Scanner(如需)
若需恢复扫描,可临时设置:
mdbctl setprop set Scanner_GpuBPBootPwrFault_010105 bmc.kepler.Scanner ScanEnabled 1
注意:生产环境修改需评估影响,建议通过 CSR 静态配置。
验证状态恢复
启用后,Status 应在下次扫描周期内从 3 → 4(初始)→ 0(正常),Value 将更新为真实读数。
Status=4(初始状态) 表示系统刚启动,Scanner 尚未完成首次读取。若长时间为 4,可能是前级硬件(如 I2C 开关)故障导致无法访问(参考 Document #2 回帖 中 9545 故障场景)。Status:许多上层 ThresholdSensor 的表达式会首先判断 Scanner.Status,只有为 0 时才认为数据有效。因此 Status=3 常导致“读数正常但持续告警”或“无法恢复告警”的现象。参考资料: