调速策略 coolingrequirement的Enabled字段为false

当前发现cpu的内存和电源调速都存在Enabled字段显示为false,是什么原因导致的?

答案内容由AI生成,仅供参考:

总结

结论Enabled 字段为 false 并不一定是故障,而是表明该 CoolingRequirement 当前未被激活使用。最常见的原因是环境条件(如硬件型号、数量、冷却模式)不满足该策略所配置的生效条件。

建议:为了进一步确定原因,可以从以下方面排查:

  1. 检查策略配置:查看该策略的 ComponentIdentifierPCIeCardCountEnabled 条件表达式等属性,确认其是否需要特定的硬件或型号才能生效。
  2. 确认冷却模式:检查当前系统的冷却模式是否为 HighPerformance,或者是否为 Custom 模式。
  3. 确认硬件状态:检查相关的 CPU、内存和电源硬件是否在位且状态正常,相关传感器是否能正常采集到温度值。
点击此处查看详细分析解答

根据提供的知识库信息,CoolingRequirementEnabled 字段用于控制该冷却需求是否生效。当该字段显示为 false 时,通常是由于策略的条件不满足或配置原因导致的。

以下是基于知识库的分析,列出可能导致 Enabledfalse 的几种情况:

1. 策略激活条件未满足

CoolingRequirementEnabled 属性可以是一个表达式(Expression),用于定义生效条件。只有当条件为 true 时,策略才会激活。

  • 知识库依据:在文档中明确提到,Enabled 属性用于配置“用户自定义温度点生效条件,true有效, false无效”。并且指出,如果“不需要额外条件判断则配置为true,默认生效,否则配置相关条件表达式”。
  • 推理:如果你的系统中 CPU、内存和电源的 Enabled 字段都显示为 false,很可能是因为这些策略配置了特定的生效条件(例如,ComponentIdentifier 匹配特定器件,或者 PCIeCardNameHDDBackPlaneCount 等条件),而当前的环境(如硬件型号、配置数量)不满足这些条件。

2. 目标策略配置禁用

在系统设计或特定场景下,某些 CoolingRequirement 被明确禁用。

  • 知识库依据:有文档描述,CoolingRequirement_1_88.Enabled 是一个“条件标志,决定冷却需求是否激活”。
  • 推理:在某些机型或测试场景中,若希望避免特定组件的调速策略干扰其他策略(例如测试同事想关掉CPU和内存的调速以排除干扰),可能会通过配置或代码设定将 Enabled 设置为 false

3. 智能模式切换

系统的冷却模式会影响 CoolingRequirement 的生效状态。

  • 知识库依据:智能调速包括多种模式,如 EnergySavingHighPerformanceCustom 等。部分模式可能仅激活特定的冷却策略。
  • 推理:如果当前系统工作在 EnergySavingLowNoise 模式,某些针对性能的策略(如内存目标调速)可能会被自动禁用,表现为 Enabledfalse。当前模式是否导致这些策略失效,需要结合系统的SetCoolingMode设置来判断。

4. 硬件状态或异常

如果对应的硬件(如CPU、内存)物理上不在位或传感器异常,系统可能自动将相关策略禁用。

  • 知识库依据:文档指出存在“cpu和内存不在位传感器事件”以及“上电后部分传感器概率显示为–”的问题。同时,CoolingRequirement 会关联温度传感器,如果传感器数据异常,策略可能不会生效。
  • 推理:知识库中提到的“cpu和内存不在位传感器事件描述”暗示,如果 CPU 或内存不在位,相关的 CoolingRequirement 可能被自动设置为 false,以避免对不存在的硬件进行无效的调速控制。

总结

“CoolingRequirement_1_125”: {
“RequirementId”: “${Slot} |> expr((125 << 8) | $1)”,
“MonitoringStatus”: “<=/OnePower_0.EnvTemperatureCelsius |> expr($1 >= 255 ? 1 : 0)”,
“MonitoringValue”: “<=/OnePower_0.EnvTemperatureCelsius”,
“FailedValue”: 100,
“TargetTemperatureCelsius”: 52,
“MaxAllowedTemperatureCelsius”: 55,
“TargetTemperatureRangeCelsius”: ,
“ThresholdValue”: ,
“AlarmSpeed”: ,
“SmartCoolingTargetTemperature”: [52,52,52],
“CustomSupported”: false,
“CustomTargetTemperatureCelsius”: 255,
“Enabled”: “<=/OnePower_0.Rate |> expr($1 >= 3000 ? true : false)”,
“SensorName”: “#/ThresholdSensor_PsuInletTemp.SensorName”
},

“CoolingArea_1_125”: {
“AreaId”: 125,
“RequirementIdx”: 32001,
“PolicyIdxGroup”: ,
“FanIdxGroup”: [
1,
2,
3,
4
]
},

csr是否是你们自己适配了这个数据为false,这个数据默认为true,自行查阅thermal_mgmt中的model.json的对应属性;

“Enabled”: “<=/OnePower_0.Rate |> expr($1 >= 3000 ? true : false)”,
已经很明显了,单电源的额定功耗

电源的自带两种requirement对应不同功耗类型,这里绑定错误已确认

不过基础板配置的内存调速没有enabled字段的配置,也是false
“CoolingRequirement_1_21”: {
“RequirementId”: 21,
“TemperatureType”: 4,
“MonitoringStatus”: “<=/CPU_1.MaxMemoryTemperatureCelsius |> expr(($1 == 16384) ? 0 : ($1 >= 255 ? 1 : 0))”,
“MonitoringValue”: “<=/CPU_1.MaxMemoryTemperatureCelsius”,
“FailedValue”: 80,
“TargetTemperatureCelsius”: 72,
“MaxAllowedTemperatureCelsius”: 85,
“TargetTemperatureRangeCelsius”: [
50,
80
],
“ThresholdValue”: [],
“AlarmSpeed”: [],
“SmartCoolingTargetTemperature”: [
72,
65,
80
],
“CustomSupported”: true,
“CustomTargetTemperatureCelsius”: 72,
“SensorName”: “#/ThresholdSensor_CPU1MemTemp.SensorName”
},

看代码里,什么时候将这个enable置为了false,并不是只有配置

之前见到过一个版本是新增了个CoolingRequirement_2_21 CoolingRequirement_2_23
在soft.sr中将CoolingRequirement_1_21和CoolingRequirement_1_23写死了Enabled: false

直接解析一键日志发现不了

正常配置是只有下电后CPU内存的Enabled才是false

如果是2509版本,没带以下修改也会导致

[1.70.115] - 2025-12-5

 修复获取上下电状态概率性有误问题

1_21和1_23我记得当前已经被配置为false了,现在是以TSensor温度生效,对应策略变为了2_21和2_23