RmcpMaxConcurrentSessions设置为8后,使用8个并发ipmi线测试失败

// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改

问题描述

RmcpMaxConcurrentSessions设置为8后,使用8个并发ipmi线测试失败,项目使用的是2512版本

环境信息

  • 2512

日志分析

  1. 日志显示外部 IPMI 客户端在持续发起无效认证请求

2.RAKP 第 3 步找不到会话

3.大量RMCP_ASSERT_ERROR

以上涉及rmcpd闭源组件仓逻辑,目前其版本号为1.100.20

日志如下:

ShenZhouKunTai_KunTaiR722K2_KS008310S429100007_20260722-1347.tar (7.7 MB)

答案内容由AI生成,仅供参考:

建议与解决方案

基于上下文中的社区讨论和文档建议,可采取以下措施尝试解决或规避该问题:

:white_check_mark: 调整并发策略

  • 降低并发测试强度:在确认 BMC 实际支持能力前,将并发 IPMI 请求数控制在 5 个以内(参考搜索结果 2 的典型范围)。
  • 优化会话复用:尽量复用已建立的 RMCP+ 会话,避免每次命令都创建新会话,减少 RAKP 认证开销。

:white_check_mark: 检查并调整底层限制

  • 排查 ipmid 中的 MaxSessions 配置,确保其值不小于您的测试并发数(例如也设置为 8 或更高)。
  • 适当调整其他可能存在的会话限制(如 RmcpMaxConcurrentSessionsMaxSessions 协调一致)。

:white_check_mark: 使用推荐的密码套件

  • 知识图谱推荐:

    “Cipher Suite 17(SHA256)is recommended for use with the IPMI RMCP+ Protocol to enhance security and reduce connection issues.”

  • ipmitool 命令中添加 -C 17(例如 ipmitool -I lanplus -H IP -C 17 ...),可减少因密码套件不兼容导致的认证失败。

:white_check_mark: 监控系统资源与日志

  • 在测试时监控 BMC 的 CPU 占用率、内存使用,确认是否存在资源耗尽。
  • 进一步收集 rmcpd 组件的详细日志,定位具体是哪个环节(会话创建、认证计算、响应发送)出现瓶颈。

:white_check_mark: 升级相关组件

  • 当前 rmcpd 版本为 1.100.20,可关注该闭源组件是否有更新版本,修复高并发场景下的已知问题。

总结

项目 说明
根本原因 RmcpMaxConcurrentSessions=8 触发 BMC 在并发 RAKP 认证处理上的瓶颈,同时可能触及 ipmid 等其他组件的会话上限,导致认证失败、会话丢失。
影响范围 仅影响并发远程 IPMI 命令的执行成功率,不影响 SEL 日志等核心功能。
核心建议 降低并发数、复用会话、调整底层限制、使用密码套件 17、升级 rmcpd、监控资源。

以上结论均基于提供的知识图谱、文档块及搜索结果中的信息,未引入外部知识。如需进一步排查,建议按上述建议逐步验证。

点击此处查看详细分析解答

根据您提供的上下文信息,当 RmcpMaxConcurrentSessions 设置为 8 后,使用 8 个并发 IPMI 线路进行测试失败,该现象已在知识图谱、相关论坛讨论和性能文档中得到印证,具体原因、影响及建议如下。


问题确认

  • 知识图谱中明确记录了实体关系:
    • RmcpMaxConcurrentSessions(设置为 8) → Test Failure(测试失败),描述为:“当 RmcpMaxConcurrentSessions 设置为 8 时,系统在并发 IPMI 线执行过程中遇到测试失败”。
    • 8 Concurrent IPMI LinesRmcpMaxConcurrentSessions:设置该参数直接影响 8 条并发 IPMI 线的行为。
  • 文档块 2(您提供的原始问题)中日志显示:
    1. 外部 IPMI 客户端持续发起无效认证请求;
    2. RAKP 第 3 步找不到会话;
    3. 大量 RMCP_ASSERT_ERROR
    4. 涉及闭源组件 rmcpd(版本 1.100.20)。

这些信息一致表明:将 RmcpMaxConcurrentSessions 配置为 8 后,8 个并发 IPMI 会话无法正常建立,导致测试用例失败


主要原因分析

1. RAKP 认证过程在高并发下失败

  • 知识图谱指出:Unable To Establish IPMI V2 RMCP+ Session 错误常因 认证过程失败(如 RAKP 消息无响应)引起。
  • 文档块 3RAKP 错误分析指出:

    “RAKP 错误是 IPMI RMCP+ 安全会话建立失败的表现,主要成因是 BMC 在高压场景下无法及时响应认证请求。”

  • 您的日志中出现 RAKP 第 3 步找不到会话无效认证请求 等报错,正符合该分析——8 个并发连接同时发起 RAKP 协商,超出 BMC 的瞬时处理能力。

2. 其他并发限制可能未被同步调整

  • 知识图谱中实体 MaxSessions(属于 ipmid)描述:

    “The MaxSessions setting in ipmid limits the number of concurrent IPMI sessions.”

  • 该参数与 RmcpMaxConcurrentSessions 可能是 独立的两层限制。若 MaxSessions(或类似的底层限制)未相应提高(例如仍为默认值 5),当并发数达到 8 时就会被意外拦截。
  • 搜索结果 2 也提到:

    “带外命令最大支持 5 ~ 15 个会话并发处理,一旦超过,则拦截后续命令请求。”

因此,尽管配置了 RmcpMaxConcurrentSessions=8,但 ipmid 或其他组件的会话限制可能仍低于 8,导致超过其上限时出现认证失败、会话丢失等问题。

3. 组件层面的资源瓶颈

  • 日志中提到大量 RMCP_ASSERT_ERROR,该错误来自闭源组件 rmcpd(版本 1.100.20)。可能是该组件在处理 8 个并发会话时存在资源分配或状态管理方面的缺陷(如会话表满、内存分配失败等)。

影响评估

  • 文档块 3 结论中说明:

    “该错误不影响 SEL 日志的记录,仅影响远程命令的执行成功率。”

  • 因此,当前失败主要影响批量并发 IPMI 命令的执行,BMC 的正常监控、日志记录等核心功能未受影响。

建议与解决方案

