IPMI压力测试问题

问题描述

IPMI带内带外同时压力测试一小时后带外访问不通:

日志:

2026-04-29 10:05:08.374671 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:04.764876 to 2026-04-29 10:05:08.374671]
2026-04-29 10:05:08.374740 om ERROR: session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:04.764943 to 2026-04-29 10:05:08.374740]
2026-04-29 10:05:09.415926 om ERROR: session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:10 [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:05.699297 to 2026-04-29 10:05:09.415926]
2026-04-29 10:05:11.942531 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:08.374671 to 2026-04-29 10:05:11.942531]
2026-04-29 10:05:11.942599 om ERROR: session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:08.374740 to 2026-04-29 10:05:11.942599]
2026-04-29 10:05:15.405738 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 3s from 2026-04-29 10:05:11.942531 to 2026-04-29 10:05:15.405738]
2026-04-29 10:05:15.405797 om ERROR: session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR [repeated 1000 times in 3s from 2026-04-29 10:05:11.942599 to 2026-04-29 10:05:15.405797]
2026-04-29 10:05:15.926111 om ERROR: session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:10 [repeated 1000 times in 7s from 2026-04-29 10:05:09.415926 to 2026-04-29 10:05:15.926111]
2026-04-29 10:05:19.243218 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:15.405738 to 2026-04-29 10:05:19.243218]
2026-04-29 10:05:19.243297 om ERROR: session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:15.405797 to 2026-04-29 10:05:19.243297]
2026-04-29 10:05:19.878601 om ERROR: session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:10 [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:15.926111 to 2026-04-29 10:05:19.878601]
2026-04-29 10:05:22.774475 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 3s from 2026-04-29 10:05:19.243218 to 2026-04-29 10:05:22.774475]
2026-04-29 10:05:22.774545 om ERROR: session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR [repeated 1000 times in 3s from 2026-04-29 10:05:19.243297 to 2026-04-29 10:05:22.774545]
2026-04-29 10:05:23.352539 om ERROR: session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:10 [repeated 1000 times in 3s from 2026-04-29 10:05:19.878601 to 2026-04-29 10:05:23.352539]
2026-04-29 10:05:24.890406 om ERROR: session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:11 [repeated 1000 times in 22s from 2026-04-29 10:05:03.087203 to 2026-04-29 10:05:24.890406]
2026-04-29 10:05:26.237827 om ERROR: rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail! [repeated 1000 times in 4s from 2026-04-29 10:05:22.774475 to 2026-04-29 10:05:26.237827]

环境信息

  • 软件版本:OpenUBMC2512

答案内容由AI生成,仅供参考:

总结

本次故障是由 IPMI 压力测试引发的会话资源耗尽问题,核心原因为 RMCP+ 会话未能正常释放,导致 BMC 无法响应新的连接请求。日志中的 insufficient resources for session 和频繁的 send_ipmi_open_session_resp fail 明确指向了会话资源瓶颈。

建议通过 BMC 重启恢复服务,并从测试流程和系统配置两个维度优化,防止问题再次发生。未来可进一步启用会话审计与资源监控机制,提升系统稳定性。

点击此处查看详细分析解答

IPMI 压力测试后带外访问失败问题分析与处理

问题现象

在对 IPMI 系统执行带内和带外 持续一小时的压力测试后,出现带外管理通道无法访问的故障。具体表现为使用 ipmitool 命令进行远程操作时返回以下错误:

Error in open session response message : insufficient resources for session
Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session

受影响的常用命令如 lan printmc info 均无法执行,表明 RMCP+ 会话建立失败。

关键日志分析

从系统日志中可以观察到以下关键错误信息,这些信息集中出现在 om ERROR 日志级别,表明是 IPMI 认证与会话模块 出现了严重问题:

  • rmcpplus_protocol.c(678): send_ipmi_open_session_resp fail!
    该错误高频重复,说明 BMC 在尝试响应客户端的会话建立请求时失败。

  • session_manage.c(264): RMCP_ASSERT_ERROR
    表明会话管理模块在处理 RMCP+ 协议时触发了断言错误,可能因内部状态异常或资源冲突导致。

  • session_manage.c(263): rmcp_close_session fail, session:10 / session:11
    显示系统无法正常关闭某些会话(ID 为 10 和 11),进一步证实了会话管理模块存在资源泄漏或会话状态卡死的问题。

这些日志共同指向一个核心问题:BMC 的 IPMI 会话资源耗尽或陷入异常状态,导致无法处理新的连接请求。

根本原因分析

根据已知信息及错误模式判断,根本原因是:

长时间高并发的 IPMI 压力测试耗尽了 BMC 的会话管理资源(尤其是 RMCP+ 加密会话资源),导致会话泄露或资源池枯竭,进而无法响应新的连接请求。

具体分析如下:

  1. “insufficient resources for session” 的语义

    • 这是 IPMI v2/RMCP+ 协议的标准响应,表示目标设备(BMC)当前没有足够的资源来创建新会话
    • 可能的资源包括:会话句柄、加密上下文、网络缓冲区、内存堆栈等。
  2. RMCP+ 会话的高开销性

    • RMCP+(Remote Management Control Protocol Plus)支持强加密(如 AES-128/256)和身份验证机制(基于用户、密钥),每次建立会话都需要进行密钥交换和加密上下文初始化。
    • 在高并发压力下,BMC 处理大量并发加密握手和会话维护,极易导致资源瓶颈。
  3. 会话未能正常释放

    • 日志中 rmcp_close_session fail 表明已有会话无法正常关闭。
    • 在长时间压力测试中,若测试工具未正确退出或 BMC 未能及时回收僵尸会话,将造成“会话泄露”,最终耗尽可用会话数。
  4. 与系统组件的关联

    • 错误源于 om ERROR(Operation Management Error)和 Ipmi Handler 模块,表明问题出在 IPMI 认证与会话处理流程。
    • bmc_core 服务启动 ipmi_core/service/main,说明整个 IPMI 核心服务可能处于部分瘫痪状态。

解决方案与建议

临时恢复措施

由于当前已无法通过远程 IPMI 恢复,建议采取以下措施:

  1. 物理或串行控制台访问 BMC

    • 使用串口(SOL)或直接 KVM 连接到服务器,进入 BMC shell 环境。
  2. 重启 IPMI 核心服务

    # 尝试重启 IPMI 主服务(具体命令可能因平台而异)
    systemctl restart ipmi.service
    # 或
    systemctl restart bmc-core
    
  3. 强制重启 BMC

    # 在 BMC shell 中执行
    reboot
    

    重启将清空所有会话状态,恢复 IPMI 服务至正常状态。


长期优化建议

  1. 限制最大会话数与超时时间

    • 通过 ipmitool 配置合理的会话超时参数:
      ipmitool -I lanplus -H <BMC_IP> -U user -P pass lan set 1 user_timeout 30
      
    • 在 BMC 配置中设置最大并发会话数限制。
  2. 压力测试设计优化

    • 在测试脚本中确保每次连接后主动调用 ipmitool session close 或等待其超时。
    • 避免无限创建新会话而不释放。
  3. 监控 BMC 资源使用

    • 添加对 BMC 内存、CPU 及活动会话数的监控告警。
    • 使用 ipmitool mc infoipmitool session info(若支持)查看运行状态。
  4. 升级或补丁

    • 检查 OpenUBMC 2512 是否为最新版本,是否有针对会话管理或 RMCP+ 泄露的已知修复补丁。
    • 关注上游 OpenBMC 社区是否有关类似 [Issue #xxxx] 的报告和修复。

总结

本次故障是由 IPMI 压力测试引发的会话资源耗尽问题,核心原因为 RMCP+ 会话未能正常释放,导致 BMC 无法响应新的连接请求。日志中的 insufficient resources for session 和频繁的 send_ipmi_open_session_resp fail 明确指向了会话资源瓶颈。

建议通过 BMC 重启恢复服务,并从测试流程和系统配置两个维度优化,防止问题再次发生。未来可进一步启用会话审计与资源监控机制,提升系统稳定性。