PCIe卡的CoolingPolicy配置

问题描述

参考 CSR配置字典之CoolingPolicy类 | 文档中心 | openUBMC的示例,高性能和低噪模式也需要为PCIe卡增加一条CoolingPolicy配置吗

{
  "CoolingPolicy_EnergySaving": {
    "PolicyIdx": 6,
    "ExpCondVal": "EnergySaving",
    "ActualCondVal": "<=/CoolingConfig_1.SmartCoolingMode",
    "TemperatureRangeLow": [-127, 20, 30, 40, 50],
    "TemperatureRangeHigh": [20, 30, 40, 50, 127],
    "SpeedRangeLow": [20, 32, 70, 100],
    "SpeedRangeHigh": [20, 32, 70, 100],
    "FanType": ["02314BLG 8038+"],
    "HDDBackPlaneName": ["BC83NHBF"],
    "HDDBackPlaneCount": [1],
    "HDDRearBackPlaneName": ["BC83NHBF"],
    "PCIeCardName": ["SF200HT"],
    "PCIeCardCount": [1]
  }
}

答案内容由AI生成,仅供参考:
4. 结论

  • 如果希望在“高性能(HighPerformance)”或“低噪(LowNoise)”模式下,系统能够根据PCIe卡的存在或数量来启用特定的环温调速策略,那么您需要为这些模式分别增加一条单独的CoolingPolicy配置,类似节能模式的示例,只需将ExpCondVal改为"HighPerformance"或"LowNoise",并根据需要填写PCIeCardName、PCIeCardCount等参数。
  • 如果不需要在这些模式下区分PCIe卡(即不使用PCIe卡作为调速策略的触发条件),则可以不为它们配置PCIe卡相关属性,此时策略仅依赖温度和风扇类型等其他条件生效。
点击此处查看详细分析解答

根据您提供的参考信息,结合知识库中的内容,可以得出以下结论:

需要根据需求决定是否为高性能/低噪模式增加PCIe卡的CoolingPolicy配置

  1. CoolingPolicy类的设计支持多模式独立配置

    • CoolingPolicy是一个线性调速策略对象,支持多种工作模式,包括 EnergySaving、HighPerformance、LowNoise、Custom 等。每个模式可以拥有独立的策略实例,通过PolicyIdx唯一标识,并由ExpCondVal(预期条件)和ActualCondVal(实际条件)决定何时生效。
    • 参考示例中,节能模式(EnergySaving) 已单独配置了包含PCIe卡相关属性(PCIeCardName、PCIeCardCount)的CoolingPolicy对象。
  2. PCIe卡相关属性是可选配置,适用于任何模式

    • 在CoolingPolicy类中,PCIeCardName和PCIeCardCount是可选属性,其作用是在“环温调速策略配置”中启用基于PCIe卡名称和数量的条件匹配。
    • 知识库明确说明:环温调速策略(即具体的CoolingPolicy实例)仅在当前实际PCIe卡名称和数量与配置值匹配时生效。因此,如果某个模式(如高性能、低噪)需要针对特定PCIe卡进行调速,就应该为该模式创建对应的CoolingPolicy对象,并填充PCIeCardName/PCIeCardCount等属性。
  3. 知识库中已存在其他模式的PCIe调速策略实例

    • 例如实体 CoolingPolicy_PCIE_A_2(PolicyIdx 29)定义了针对特定PCIe卡(SP333、Radeon Pro W6800)和特定风扇类型的冷却策略,其ExpCondVal未被明确标注为某一模式,但说明该类策略确实可以为PCIe卡独立配置。
    • 在调速配置指导文档(搜索结果第10条)中,也提到了高性能模式、低噪模式的温度目标值,并展示了CoolingRequirement的配置,暗示每个模式都需要配套的CoolingPolicy来实现完整的环温调速。
  4. 结论

    • 如果希望在“高性能(HighPerformance)”或“低噪(LowNoise)”模式下,系统能够根据PCIe卡的存在或数量来启用特定的环温调速策略,那么您需要为这些模式分别增加一条单独的CoolingPolicy配置,类似节能模式的示例,只需将ExpCondVal改为"HighPerformance"或"LowNoise",并根据需要填写PCIeCardName、PCIeCardCount等参数。
    • 如果不需要在这些模式下区分PCIe卡(即不使用PCIe卡作为调速策略的触发条件),则可以不为它们配置PCIe卡相关属性,此时策略仅依赖温度和风扇类型等其他条件生效。

配置示例(基于参考文档调整)

对于高性能模式,可参考以下结构(仅示例,具体参数需根据实际硬件调整):

{
  "CoolingPolicy_HighPerformance": {
    "PolicyIdx": 7,
    "ExpCondVal": "HighPerformance",
    "PCIeCardName": ["您的PCIe卡型号"],
    "PCIeCardCount": [1]
  }
}

低噪模式同理,将ExpCondVal改为"LowNoise",并分配唯一的PolicyIdx即可。


关键依据

  • 知识库实体关系显示:“环温调速策略配置(即CoolingPolicy)仅在当前PCIeCardName匹配时启用”和“仅在实际PCIeCardCount与配置值匹配时应用”。
  • CoolingPolicy类的可选属性表中明确将PCIeCardName和PCIeCardCount列入,且描述为“环温调速策略配置:PCIe卡名称/数量,当前实际PCIe卡名称和数量与之相同时环温调速策略生效”。
  • 参考文档(CSR配置字典之CoolingPolicy类)的变更历史中,v1.1新增了PCIeCardCount属性,说明该属性专用于环温调速曲线生效的控制。

因此,您可以根据实际业务需求决定是否为高性能/低噪模式添加PCIe卡相关配置。

按照实际热设计调速策略配置即可。
ExpConVal只是诸多生效条件中的一项,满足才生效,若不配置,则不关注智能调速模式