背景
定制化需求需要支持使用ipmi命令执行电源复位,并在指定的延时时间后启动,依赖资源树提供电源复位和设置开机延时时间的接口。
当前Onepower接口下已经存在Reset方法,可以设置电源复位。需要新增方法设置电源的开机延时时间。
关联ISSUE
整体方案
1、在bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower接口下新增方法SetPowerOnDelaySeconds,用于设置电源的开机延时时间。
2、在bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower接口下新增PowerOnDelaySeconds属性,用于显示从电源读取的开机延时时间。
详细描述
评审点1:资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower下新增PowerOnDelaySeconds属性、SetPowerOnDelaySeconds方法
path :/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/OnePower/:Id
interface :bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower
新增属性
| 属性名称 | 签名 | 只读 | 变化通知 | 属性描述 | 访问权限 | 属性来源 | 持久化类型 | 易变属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerOnDelaySeconds | u | True | false | 电源开机延时时间,单位是秒 | Read: ReadOnly | 从电源读取 | 不持久化 | 否 |
新增方法
| 方法名称 | 请求签名 | 请求参数描述 | 响应签名 | 响应参数描述 | 方法描述 | 访问权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SetPowerOnDelaySeconds | u | 电源开机延时时间,单位是秒 | 无 | 无 | 设置电源开机延时时间,配合同接口下的Reset方法使用 | PowerMgmt |
是否准备好AI预审
是
评审结论
同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower新增PowerOnDelaySeconds属性、SetPowerOnDelaySeconds方法,具体如下:
| 方法名称 | 请求签名 | 请求参数描述 | 响应签名 | 响应参数描述 | 访问权限 |
|---|---|---|---|---|---|
| SetPowerOnDelaySeconds | u | 电源开机延时时间,单位是秒 | 无 | 无 | PowerMgmt |