【已评审】新增电源开机延时时间设置资源协作接口

背景

定制化需求需要支持使用ipmi命令执行电源复位,并在指定的延时时间后启动,依赖资源树提供电源复位和设置开机延时时间的接口。

当前Onepower接口下已经存在Reset方法,可以设置电源复位。需要新增方法设置电源的开机延时时间。

关联ISSUE

[需求]: 支持定制IPMI命令执行电源AC操作

整体方案

1、在bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower接口下新增方法SetPowerOnDelaySeconds,用于设置电源的开机延时时间。
2、在bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower接口下新增PowerOnDelaySeconds属性,用于显示从电源读取的开机延时时间。

详细描述

评审点1:资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower下新增PowerOnDelaySeconds属性、SetPowerOnDelaySeconds方法

path :/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/OnePower/:Id
interface :bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower

新增属性

属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 易变属性
PowerOnDelaySeconds u True false 电源开机延时时间,单位是秒 Read: ReadOnly 从电源读取 不持久化 否

新增方法

方法名称 请求签名 请求参数描述 响应签名 响应参数描述 方法描述 访问权限
SetPowerOnDelaySeconds u 电源开机延时时间,单位是秒 无 无 设置电源开机延时时间,配合同接口下的Reset方法使用 PowerMgmt

是否准备好AI预审

是

评审结论

同意资源协作接口bmc.kepler.Systems.PowerMgmt.OnePower新增PowerOnDelaySeconds属性、SetPowerOnDelaySeconds方法,具体如下:

属性名称 签名 只读 变化通知 属性描述 访问权限 属性来源 持久化类型 易变属性
PowerOnDelaySeconds u True false 电源开机延时时间,单位是秒 Read: ReadOnly 从电源读取 不持久化 否
方法名称 请求签名 请求参数描述 响应签名 响应参数描述 访问权限
SetPowerOnDelaySeconds u 电源开机延时时间,单位是秒 无 无 PowerMgmt

遗留问题

预审答案内容由AI生成,仅供参考:

帖子评审结论:【待评审】Onepower新增设置电源休眠启动时间

帖子相关性:相关(MDB 相关: 内容含强特征: 资源协作)

  • 总评审点数:1
  • MDB 资源协作接口评审点:1
  • 其他评审点:0

总体结果:通过(1/1 个评审点通过)

评审点 1:path :/bmc/kepler/Systems/:SystemId/PowerMgmt/OnePower/:Id【MDB】

结果:通过

  • 规则合规性检查:通过(28 项检查全部通过)
    • 警告项(建议性):
      规则ID:MDB-RISK-004
      级别:建议性
      问题描述:方法涉及电源复位延时设置,属于高风险运维行为,但未说明防误操作及失败恢复/兼容策略。
      处理建议:severity=‘should’ 建议性规则,建议修改以提升规范符合性