ISSUE链接
[GitCode - 全球开发者的开源社区,开源代码托管平台]
背景
BMC接收BIOS上报的内存PS UEO错误时触发SEL告警,需要额外增加一个开关,默认关闭,支持有高可靠性要求客户通过北向接口打开
详细描述(必填,描述待评审接口的详细内容)
资源树新增属性:
属性名称 | 类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
MemPatrolScrubAlarmEnabled | 新增属性 | b | R:ReadOnly W:BasicSetting | PoweroffPer | true | 内存巡检不可纠正错误(PS UEO)告警功能开关, true:打开;false:关闭 默认为false:关闭 |
对应操作日志:Enabled/Disabled alarm on memory patrol scrubbing uncorrectable error successfully
决策点 (必填,一句话描述待决策点)
新增资源树接口MemPatrolScrubAlarmEnabled控制内存PS UCE告警开关
评审结论
同意在资源path: /bmc/kepler/Systems/${SystemId}/FDMDomain
资源interface: bmc.kepler.Systems.FDMService
新增资源树接口,MemPatrolScrubAlarmEnabled控制内存PS UCE告警开关,实现细节如下:
属性名称 | 类型 | 签名 | 读写&权限 | 持久化 | 变化通知 | 接口说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
MemPatrolScrubAlarmEnabled | 新增属性 | b | R:ReadOnly W:BasicSetting | PoweroffPer(掉电持久化) | true | 内存巡检不可纠正错误(PS UEO)告警功能开关, true:打开;false:关闭 默认为false:关闭 |