【已评审】新增开关控制内存PS UCE告警策略

ISSUE链接
[GitCode - 全球开发者的开源社区,开源代码托管平台]

背景
BMC接收BIOS上报的内存PS UEO错误时触发SEL告警,需要额外增加一个开关,默认关闭,支持有高可靠性要求客户通过北向接口打开

详细描述(必填,描述待评审接口的详细内容)
资源树新增属性:

属性名称 类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明
MemPatrolScrubAlarmEnabled 新增属性 b R:ReadOnly W:BasicSetting PoweroffPer true 内存巡检不可纠正错误(PS UEO)告警功能开关, true:打开;false:关闭 默认为false:关闭

对应操作日志:Enabled/Disabled alarm on memory patrol scrubbing uncorrectable error successfully

决策点 (必填,一句话描述待决策点)
新增资源树接口MemPatrolScrubAlarmEnabled控制内存PS UCE告警开关

评审结论
同意在资源path: /bmc/kepler/Systems/${SystemId}/FDMDomain
资源interface: bmc.kepler.Systems.FDMService
新增资源树接口,MemPatrolScrubAlarmEnabled控制内存PS UCE告警开关,实现细节如下:

属性名称 类型 签名 读写&权限 持久化 变化通知 接口说明
MemPatrolScrubAlarmEnabled 新增属性 b R:ReadOnly W:BasicSetting PoweroffPer(掉电持久化) true 内存巡检不可纠正错误(PS UEO)告警功能开关, true:打开;false:关闭 默认为false:关闭