BMC界面出现内存、CPU为0,上下电操作功能无法点击

ssh登录BMC收集日志,看RTOSDump有一个异常点,如下:

麻烦帮忙看看,是这个异常导致的不呢?是BMC板子哪里坏了之类的哇?

补充:
看app.log,看起来日志没有记录上一样。因为我通过telnet登录上看app.log,是1970-01-01的时间。

这边尝试通过 ipmcset -d reset 重启BMC来恢复,发现无法恢复。

版本:基础版本5.5版本

上下电操作功能无法点击—这个需要提供更多信息。
至于CPU、内存、网络处理器在位数量为0,这些都是BIOS启动过程中上报的,AC后处于下电状态的环境确实获取不到这些信息。
RTOS打印:这个感觉是驱动有点问题,但是跟上下电关系应该不大,等专家答复。

1 个赞

已解决。通过重新检查接线后恢复。
补充后续排查方法:
1、排查Connector,看确认加载情况,其中从Connect_BCU加载出现了异常:


2、从framework.log排查到日志,确认为加载CSR失败:

3、对于CSR加载失败,排查接线或者板子本身

1 个赞