在基于 2506 版本的 BMC 进行主从模组 CPLD 升级时,发现如下异常现象:
1. 主从模组的升级顺序及升级版本会影响 CPLD 的升级效果。
2. 当两个模组均从 0x16 升级至 0x17 时:
○如果先执行升级命令,再执行掉电命令,先升级的模组版本不生效,而 后升级的模组正常生效。
○升级过程中终端会话窗口未报错,均显示 successfuly。
3. 当单独对某个模组执行升级命令,再执行掉电操作时,升级可以正常生效。
4. 此问题仅在 0x16 → 0x17 升级时出现,0x17 → 0x16 回退不存在该问题。
5. 按照此前的测试记录V2版本iBMC无此问题