AC后BMC web连接不上,bmc reset可恢复

AC后,BMC web会一直白屏,因为Login接口401:

刷新页面时,iam组件会产生一条报错:

请问该问题要怎么解决

答案内容由AI生成,仅供参考:

问题分析

根据描述,设备在AC上电后BMC Web界面出现白屏,且访问 /UI/Rest/Login 接口返回 401 Unauthorized,同时日志中出现 There is no valid session established with the implementation 错误。这表明用户会话系统未能正确初始化,导致无法建立有效的登录会话。

此外,pcie_device 组件报错提示无法获取资源树对象(如 /bmc/kepler/Systems/1/Components/Component_PcieSwitch),说明部分D-Bus服务尚未就绪或未正确注册,进一步影响了依赖这些服务的组件(如 iam)的正常运行。

该问题与已知的类似问题(如qemu重启之后,web无法访问仿真环境的openubmc - CICD SIG - openUBMC 论坛)具有相似特征:Web服务依赖的后端组件未完全启动时,前端请求被拒绝。在该案例中,解决方案是等待 web_backend 组件拉起后再进行访问。


可能原因

  1. AC上电后部分服务启动延迟或失败

    • iam(身份认证管理)组件依赖D-Bus上的其他服务(如硬件信息、资源树等)来初始化会话管理。
    • pcie_device 或其他硬件管理组件未能及时注册其D-Bus接口,iam 将无法完成初始化,导致会话服务不可用。
  2. 服务启动顺序问题

    • BMC系统中各组件存在启动依赖关系。若 webiam 服务早于底层硬件管理服务启动,则会因依赖缺失而进入异常状态。
  3. 前端缓存或连接复用问题

    • 浏览器可能复用了旧的连接或缓存状态,在服务未完全恢复时发起请求,导致401错误。

解决方案

1. 等待系统完全启动

  • 在AC上电后,不要立即访问Web界面,应等待至少1-2分钟,确保所有后台服务(特别是 interfaceweb_backendiammdb_interface 等)已完成初始化。
  • 可通过SSH登录BMC,使用 busctl listsystemctl status 检查关键服务状态。

2. 重启interface服务

  • 如问题仍存在,尝试通过SSH执行以下命令重启相关服务:

    systemctl restart interface
    
  • 此操作将重新加载硬件资源树和D-Bus服务,修复因启动顺序导致的资源缺失问题。

3. 检查并修复服务依赖配置

  • 确保 iamweb_backend 服务的 systemd 配置中正确声明了对 mdb_interfacefructrl 等基础服务的依赖。

  • 示例检查命令:

    systemctl list-dependencies iam
    

4. 清除浏览器缓存

  • 使用“无痕模式”或清除浏览器缓存后再访问Web界面,避免因缓存导致的连接异常。

5. 查看完整日志定位根本原因

  • 收集AC上电全过程的日志,重点关注以下组件的启动顺序和错误信息:
    • interface
    • web_backend
    • iam
    • mdb_interface
    • pcie_device
  • 特别关注 There is no valid session established 出现前是否有服务启动失败或超时。

参考案例

qemu重启之后,web无法访问仿真环境的openubmc - CICD SIG - openUBMC 论坛 明确指出:

“根据日志记录内容,部分组件刚刚拉起,是否是当前qemu中有关web接口的组件尚未拉起。需要时间等待web_backend组件拉起。”

此情况与当前问题高度相似,验证了“等待后端组件完全启动”是有效解决方案


总结

该问题的根本原因是 AC上电后,BMC的 iam 服务因依赖的D-Bus资源未就绪而未能正确初始化,导致会话系统失效,进而引发Web登录接口返回401错误。建议采取以下措施:

  1. 等待系统完全启动后再访问Web界面
  2. 通过SSH重启 interface 服务以恢复资源树
  3. 优化服务启动依赖配置,避免启动顺序问题
  4. 清除浏览器缓存,排除前端干扰

如问题持续发生,建议提交完整启动日志以便进一步分析是否存在服务启动失败或死锁情况。

这个问题在930的社区发行版本应该解决了