iBMC可以通过debug模式设置Inlet Temp不在位,执行指令为:setprop InletTemp.ReadingRaw 0x8010;
openUBMC要怎么操作呢?
iBMC可以通过debug模式设置Inlet Temp不在位,执行指令为:setprop InletTemp.ReadingRaw 0x8010;
openUBMC要怎么操作呢?
1、iBMC通过 setprop InletTemp.ReadingRaw 0x8010 实质是模拟Inlet Temp访问硬件异常,最终呈现为接口查询该传感器的读值、状态等信息显示为na
2、openUBMC可通过设置 ReadingStatus 属性的值为 1 或 2 达到类似目的
| 读值状态 | 取值 | 状态含义 |
|---|---|---|
| SCAN_NORMAL | 0 | 扫描正常 |
| SCAN_FAILURE | 1 | 扫描失败,连续持续N(可配置)个防抖周期均失败 失败之后传感器会禁用状态,并且上报SEL |
| SCAN_PRE_FAILURE | 2 | 扫描预失败,一般为一个防抖周期,全部失败则为失败 失败之后传感器会禁用状态 |
| SCAN_NOT_ACCESSIBLE | 3 | 扫描不可访问,扫描的对象器件不支持扫描 比如:掉电、状态更新中、读值为NA |
| SCAN_NOT_SCANNED | 4 | 初始未扫描状态 |