使用930版本基线调试Atlas 300I A2卡,发现无法进行自动调速,测试过程如下:
设置NPU2 AICORE Temp为90摄氏度,超过TagetTemperatureCelsius的85度
查看阈值Sensor读值:
查看风扇转速:
其中调速模式设置的是节能模式
发现风扇转速占空比一直是20,并没有拉高转速,请问这个问题如何进行定位解决
机器正常上电并且OS驱动正常识别卡,但是csr文件没有找到CoolingArea
问题解决,社区代码提供的csr文件没有配置CoolingArea,添加后可以正常调速