930版本Atlas 300I A2卡调速失败

使用930版本基线调试Atlas 300I A2卡,发现无法进行自动调速,测试过程如下:

设置NPU2 AICORE Temp为90摄氏度,超过TagetTemperatureCelsius的85度

查看阈值Sensor读值:

查看风扇转速:

其中调速模式设置的是节能模式

发现风扇转速占空比一直是20,并没有拉高转速,请问这个问题如何进行定位解决

  1. 环境是否上电;
  2. CoolingRequirement与CoolingArea是否对应

机器正常上电并且OS驱动正常识别卡,但是csr文件没有找到CoolingArea

问题解决,社区代码提供的csr文件没有配置CoolingArea,添加后可以正常调速