os下执行ipmitool mc reset warm 成功,但bmc没有重启,在日志中可见cold reset相关的ipmi cmd命令字
app.log:
![]()
执行ipmitool mc reset cold 可以正常执行,且bmc正常重启。
问题:1.看现象热重启应该是支持的,但没有涉及到bmc重启,那么热重启的范围是什么?
2.如何直观的判断ipmitool mc reset warm是否生效?比如冷重启可以直接看到bmc重启+日志记录来确认冷重启生效。

理论上热重启是BMC内部进程完成重启,BMC不复位,有记录操作日志,没有sel日志,可通过进程启动日志审视是否重启完成。
BMC内部的部分服务和通信状态的重启,不涉及整个BMC操作系统的重启
问题1: wam reset 是针对 BMC 内部的进程的自愈性质的重启,主要针对的是BMC内部的进程临时状态,网络连接等方面的重启,和 @KunLun_wangqindong 的答复理解上一致。
问题2: warm reset 不会导致 BMC 的完整重启,因此目前没有 SEL 事件产生,如果触发可以通过操作日志来甄别,操作日志中会产生一条 Warm reset BMC successfully。操作日志可以通过以下方式获取:
ipmcget -d oper 命令查阅