在OS侧安装iBMA 2.0后,我想修改配置文件中的CPUQuota=100%,经过验证,修改配置文件改不掉。
当iBMA服务起来后,/opt/huawei/ibma/bin/Manager会配置 systemctl --runtime set-property iBMA CPUQuota=100%。
这个参数CPUQuota是否支持修改?谢谢~
iBMA的配置文件iBMA.ini(位于iBMA的安装目录下的config目录,如/opt/huawei/ibma/config)中有字段cpu_quota控制iBMA服务的CPUQuota,默认值为100%(iBMA服务启动时,会从该配置文件中读取CPUQuota的值)
需要按照以下步骤修改iBMA服务的CPUQuota配置:
1、修改iBMA.ini中iBMA_System.cpu_quota字段的值
ibmacli conf modify -n iBMA.ini -a iBMA_System.cpu_quota -v 90(如修改为90%)
2、查看iBMA.ini配置文件内容,cpu_quota是否修改成功
ibmacli conf show -n iBMA.ini
3、重启iBMA服务
systemctl restart iBMA
参考资料:
谢谢,修改成功了。