背景
【问题反馈】power_strategy电源工作模式自动切换逻辑和显示不一致问题 - Hardware SIG - openUBMC 论坛
关联ISSUE
[缺陷]: 页面电源设置的工作模式设置后和实际生效的工作模式不一致 - openUBMC/webui - AtomGit | GitCode
整体方案
从现有的/bmc/kepler/Systems/1/PowerStrategy bmc.kepler.Systems.PowerStrategy获取PowerActualWorkingMode提供给前端展示
评审点
Web是否新增电源实际工作模式,以及显示位置
详细描述
接口:/UI/Rest/System/PowerSupply
接口类型:GET
新增字段
| 属性名称 | 取值类型 | 说明 | 取值范围 | 属性来源 | 操作权限 | 约束 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActualPowerMode | string | 电源实际工作模式 | Sharing或Active/Standby | PowerActualWorkingMode属性 | ReadOnly | 无 |
ReqBody请求体示例:
{
"ActualPowerMode": "Sharing"
}
Web显示
评审结论
工作模式从负载均衡切换到主备供电的时候,增加弹窗提示或在主备供电接口后面显示提示,不新增实际工作模式