当前BMC版本:2509
待刷固件版本:2512
当前使用2512,高可用组件出包,固件更新后能ssh,web查看版本,都是2512的固件版本
过几分钟BMC就开始重启,重启2~3次后固件版本回退到上一个版本2509
这个问题如何定位
当前BMC版本:2509
待刷固件版本:2512
当前使用2512,高可用组件出包,固件更新后能ssh,web查看版本,都是2512的固件版本
过几分钟BMC就开始重启,重启2~3次后固件版本回退到上一个版本2509
这个问题如何定位
答案内容由AI生成,仅供参考:
根据您描述的现象:BMC成功升级至2512版本,SSH和Web可访问且显示为新版本,但几分钟后开始频繁重启,最终自动回退到2509版本,这是一种典型的 “升级后回滚”(Rollback after upgrade)问题。以下是基于现有知识库内容的系统性分析与定位指导。
该问题属于 Upgrade Failure 的一种表现形式,具体体现为:
这表明:虽然固件包被正确刷写,但新版本在运行阶段出现了致命错误,导致系统无法维持正常运行状态,进而触发了回滚机制。
证据支持:
reference_id: 5 描述了类似现象:“更新到25.12后bmc一直重启的问题”,并伴随 Call trace 错误日志。[ 264.923029] Call trace: 表明 RTOS 内核级崩溃(Crash),常见于驱动或底层服务异常。结论:2512版本固件可能存在代码缺陷,特别是在高可用组件集成后引入了不兼容或资源竞争问题。
背景:您提到“当前使用2512, 高可用组件出包”,说明此版本是定制化构建。
潜在风险:
Document Chunk 1 所示,BMC在升级过程中已有 Memory warning 记录(如 Memory warning 77.11 M),若2512版本占用更多资源,可能超过系统阈值。相关日志线索:
framework.log、app.log 中是否有关于高可用组件(如 ha_service、cluster_mgr 等)的 启动失败、心跳超时、初始化错误 记录。iam、maca、security 等核心服务是否因新组件影响而延迟或失败启动(参考 reference_id: 3 中 iam 启动检查失败案例)。尽管能短暂运行,但如果固件未正确签名或证书链不完整,某些安全子系统(如 Trust Zone、Secure Boot)可能在运行一段时间后执行二次校验并失败。
触发回滚机制防止不受信代码长期运行。
建议排查项:
validate_sign.lua 日志中是否有后续运行时验证失败记录。BMC 通常采用 A/B双分区 设计,升级时先将新版本写入备用分区,重启后运行。
如果系统检测到:
iam、soctrl)/redfish/v1/UpdateService/update/confirm)则会 自动切换回原分区(2509) 以保证系统可用性。
关键判断依据:
rollback、switch to backup partition、confirm upgrade timeout 等关键词。GracefulResetLocked 超时释放记录(见 reference_id: 1),这可能标志着升级窗口关闭而未确认成功。# 使用串口线连接 BMC 控制台,在系统重启时捕获完整日志
# 重点关注:
- 内核 Call trace
- 启动阶段的服务初始化失败信息
- 是否有 “Rolling back to previous version” 类似提示
- 分区切换记录(如 uboot 阶段的日志)
注意:Web 和 SSH 在重启后可能无法登录,串口日志是唯一可靠的信息源。
登录 SSH 后(在重启前短暂窗口),执行以下命令收集日志:
# 查看框架日志
cat /var/log/framework.log | grep -i "error\|fail\|crash\|call trace"
# 查看应用日志(重点关注 maca、iam、bmc_core)
cat /var/log/app.log | grep -i "startup\|failed\|timeout"
# 查看安全相关日志
cat /var/log/security.log | grep -i "verify\|signature\|security"
# 查看升级管理器日志
cat /var/log/firmware_mgmt.log | grep -A5 -B5 "rollback\|upgrade"
检查是否存在以下行为:
GracefulResetLocked 时间(如 300 秒),期间未完成健康检查或确认操作。reference_id: 1 日志中 unlock GracefulResetLocked 记录)。建议动作:
POST /redfish/v1/UpdateService/update/confirm
{}
表明升级已成功,阻止自动回滚。| 项目 | 建议 |
|---|---|
| BMC SDK 版本 | 确保使用 2512版本官方配套 SDK,避免混用不同版本 RTOS 或工具链(参考 search result 8) |
| Conan 版本兼容性 | 若使用 Conan 2.0+,需确保所有组件适配(参考 search result 8) |
| 签名方式 | 推荐使用远程签名服务器,避免本地签名证书问题 |
| 构建一致性 | 确保 manifest 切换到 2512 正确分支,无本地修改污染 |
如果无法解决2512问题,建议采取 过渡方案:
若 BMC 已完全陷入重启循环,可尝试以下方式恢复:
# 1. AC 断电后重新上电
# 2. 在启动初期按提示进入 uboot 命令行
# 3. 执行命令切换回 2509 所在分区(命令因平台而异)
# 例如:
# setenv bootcmd 'run bootcmd_b'
# saveenv
# reset
参考:
document 7和topic 2059中关于串口恢复的讨论。
如果主机 OS 正常运行,可通过虚拟网口(veth)向 BMC 传包并升级:
# 加载 host_veth_drv.ko 驱动
insmod host_veth_drv.ko
# 使用 send_file 脚本发送 2509 正常固件到 BMC 的 /tmp/
./send_file "[a:b:c:d:e%veth]" good_bmc.hpm /tmp/
# 通过 IPMI raw 命令触发升级
ipmitool -H <veth-ipv6> -I lanplus -U Administrator -P password raw 0x30 0x91 ...
详见
document 7和topic 2059中的带内升级指导。
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 根本原因 | 2512 固件运行时出现严重错误(如内核崩溃、服务启动失败),触发自动回滚机制 |
| 首要任务 | 获取完整 串口日志,查找 Call trace 或服务失败记录 |
| 重点排查 | 高可用组件是否导致资源泄漏或服务冲突 |
| 构建验证 | 确保使用标准 SDK 和签名流程构建固件 |
| 操作建议 | 升级成功后立即调用 Redfish 接口确认,防止超时回滚 |
| 恢复手段 | 优先尝试串口进 uboot 切回旧分区,或通过带内通道重新刷写 |
参考链接:
请尽快采集串口日志以便进一步精准定位问题根源。
相关链接:
看一下framework.log日志,里面可能某些组件启动异常,maca检测到异常就会重启
出现回滚的原因一般情况下是这样导致的:
1)组件拉不起来,导致了框架检测到异常,触发了重启
2)多次重启之后,会触发回滚,导致了回滚到了上一个版本
请从下面的顺序进行排查:
1)添加的新的组件或者代码是否存在bug
2)查看框架日志,framework.log,这里会记录每一次重启的原因
3)根据framework.log记录的重启的时间和重启原因,查看app.log之中对应时间附近的app日志,具体判断是什么组件具体情况导致了出错