图上传不了,没法通过自动审核,只能文字描述了。
通过手动修改ThresholdSensor的阈值可以触发和解除对应的传感器事件,但是不会在当前告警中显示出来,当前告警的内容好像都是系统事件的。
请问如果要传感器触发阈值告警时在当前告警中显示,只能另外配置“Event_xxx”吗?如果是,那在我有多个传感器的时候,有通用的配置吗,还是只能每个传感器都去配置一个Event?
是的,原则上每个传感器都要告警,就要单独配置一个Event。
当前是在哪个文件里面配EventDefinition的?之前都是platform.sr里面配置的
好像没有这个EventDefinition的配置呢。
我记得v2上面好像有对门限类电压传感器这种的默认事件描述,v3有这种默认的实现方法吗?
毕竟传感器都配置掩码和阈值了,还要自己去配置专门的告警事件,有点麻烦甚至多此一举呢
首先需要明确:当前openUBMC实现了两套事件机制,一套为精细化告警机制,一套为传感器事件机制,其中传感器事件遵循的是IPMI标准协议规范。从根本上讲,这实际是两套完全独立不互通的事件功能。
1、当前告警(alarm):归属于精细化告警事件
机制,是处于Assert状态且事件等级高于normal的事件列表,这类事件我们通常称之为告警;
2、系统事件(event):归属于精细化告警事件
机制,为所有精细化告警事件的历史列表,包含生成过的Assert、Deassert状态的所有等级的精细化告警事件。在当前告警中查到的一定能在系统事件中查到。
3、传感器事件(sel):归属于传感器事件
机制,为所有传感器事件的历史记录,包含生成过的Assert、Deassert状态的所有等级的传感器事件。
不管是精细化告警事件还是传感器事件,实际都是由csr配置的。
1、精细化告警事件:配置Event、PowerEvent对象,当达到事件触发条件就会生成告警或事件。
2、传感器事件:当前iBMC实现了两类传感器事件,分别对应两类传感器。
(1)门限传感器(ThresholdSensor):传感器对象本身支持了6个门限属性,配置该类传感器对象时若配置了门限值,当传感器值超出门限值时,会产生传感器事件;
(2)离散传感器(DiscreteSensor):对应该传感器的事件称为离散事件,离散事件还需要额外配置离散事件对象(DiscreteEvent),同样达到触发条件时会生成传感器事件。
掩码和阈值是传感器的机制,与精细化告警无关,需要有对应的精细化告警产生,就应该单独配置Event对象并且在该对象中配置相同的阈值。
总结: 精细化告警事件与传感器事件为两套机制,不可混淆,都需要各自配置对象实现。