使用SMC协议封装I2C数据的方式应该怎么配置?

背景:BMC→扩展板→交换板(IEU)→NPU,交换板和NPU通过I2C访问。计划通过BMC下发SMC协议给交换板SMC,交换板SMC解析SMC协议中I2C数据并通过I2C协议获取到NPU的信息后返回给BMC。

BMC这边怎么去配置访问NPU卡信息走SMC协议,应该怎么封装I2C数据,数据格式是怎么样的?

答案内容由AI生成,仅供参考:

结论

要实现 BMC通过SMC协议封装I2C命令访问NPU,需完成以下关键步骤:

  1. 配置扩展板SMC设备(CSR中定义地址、总线);
  2. 在SR中声明I2C拓扑(连接I2c_4 → Smc_ExpBoardSMC_0101);
  3. 使用Accessor构造SMC请求,内嵌I2C操作指令;
  4. 定义统一的数据封装格式(命令码+目标地址+操作+寄存器);
  5. 确保交换板SMC固件支持SMC-to-I2C转发逻辑

最终,这一机制实现了BMC跨层级安全访问远端NPU硬件的能力,适用于复杂拓扑系统的集中式管理。

点击此处查看详细分析解答

使用SMC协议封装I2C数据的配置与实现方式

根据您提供的网络硬件架构(BMC → 扩展板 → 交换板(IEU) → NPU),其中NPU通过I2C连接到交换板,而BMC需经由SMC协议转发I2C命令来获取NPU信息。以下是完整的配置方案、数据封装方式和格式说明。


一、整体通信机制

BMC
 ↓ (SMC协议 + 封装的I2C数据)
扩展板SMC → 解析SMC协议
 ↓ (I2C协议)
交换板(IEU) → 转发至NPU
 ← 返回NPU数据
IEU → 扩展板SMC → SMC协议封装 → BMC
  • 核心逻辑:BMC将对NPU的I2C访问请求,通过SMC协议封装后发送给扩展板上的SMC芯片(如 Smc_ExpBoardSMC_0101)。
  • 转发角色扩展板SMC 充当“协议转换代理”,解析SMC帧内嵌的I2C操作请求,并在本地I2C总线上执行对该NPU的读写操作。
  • 依赖协议
    • SMC协议:用于BMC与扩展板SMC之间的通信。
    • I2C协议:用于扩展板SMC与NPU之间的实际数据交互。

二、BMC端配置方式

1. 配置SMC设备对象(CSR配置)

需在CSR配置文件中定义SMC设备,使其可用于I2C命令转发。

{
  "Smc_ExpBoardSMC_0101": {
    "Name": "Smc_ExpBoardSMC_0101",
    "Address": 96,             // I2C地址 0x60 → 十进制96
    "AddrWidth": 1,
    "OffsetWidth": 1,
    "WriteTmout": 0,
    "ReadTmout": 0
  }
}

:white_check_mark: 来源:[搜索结果5:CSR配置字典之Smc类]

说明:

  • Address: 扩展板SMC在I2C总线上的物理地址(例如0x60 → 96)。
  • AddrWidthOffsetWidth: 地址和偏移字段宽度,通常为1字节。
  • 该对象作为 AccessorScanner 的Chip引用目标。

2. 在管理拓扑中声明连接关系

"ManagementTopology": {
  "Anchor": {
    "Buses": ["I2c_4"]
  },
  "I2c_4": {
    "Chips": ["Smc_ExpBoardSMC_0101"]
  }
}

:white_check_mark: 来源:[知识图谱关系] I2c_4Smc_ExpBoardSMC_0101 通过I2C通信。

关联验证:

  • 确保 I2c_4 是BMC连接到扩展板SMC所使用的I2C总线。
  • 可用 hwproxy 工具验证总线可用性。

3. 使用Accessor或Scanner调用SMC接口

BMC组件可通过 Accessor 方式调用SMC协议接口获取NPU信息。

Accessor:
  Name: "GetNpuInfoViaSmc"
  Chip: "#/Smc_ExpBoardSMC_0101"
  Request:
    Command: 0x80                    # 自定义SMC命令字,表示“转发I2C”
    Data: [0x41, 0x01, 0x03, ...]   # 封装的I2C目标地址+寄存器+操作类型等
  ResponseLength: 32

:white_check_mark: 依据:CSR配置字典 - Accessor通过Chip属性引用SMC进行按需读写。


三、I2C数据的封装格式(SMC协议帧结构)

1. SMC协议基本特性

  • 支持 96–240字节/帧 的大容量数据封装。
  • 支持子组件管理、VRD诊断、日志收集等高级功能。
  • 本质上是基于I2C的增强型应用层协议。

:white_check_mark: 来源:SMC Protocol 实体说明


2. 常见I2C命令封装结构(建议格式)

字段 长度(字节) 含义
CmdType 1 操作类型:0x80 表示“I2C Forward”(转发I2C命令)
TargetI2CAddr 1 NPU的I2C设备地址(例如:0x41)
Operation 1 0x00=write, 0x01=read
RegOffset 1 要访问的寄存器偏移
DataLength 1 后续数据长度(读则为0,写则≥1)
WriteData 可变 写入的数据(仅当Operation=write时存在)

示例:读取NPU温度寄存器(假设NPU地址0x41,温度寄存器为0x02)

Payload (Hex): 80 41 01 02 00

含义:

  • 80: 命令码“I2C Forward”
  • 41: NPU I2C地址
  • 01: 读操作
  • 02: 寄存器偏移(温度)
  • 00: 要读取的数据长度(0表示只发起读请求)

返回数据格式(由SMC代理返回)

字段 长度 含义
Status 1 0x00=成功,0xFF=失败
Length 1 实际返回数据长度
Data 可变 从NPU读取的原始数据(如温度值)

:white_check_mark: 支持场景类似于硬盘背板的SMC转发机制。

参考来源:[文档chunk1] “在你的switch板上只需要配置对Smc_EnclSMC就可以,具体你可以参考硬盘背板,硬盘背板使用的SMC forword”


四、BMC侧的数据封装与调用流程

步骤1:构建I2C访问请求

-- Lua伪代码:构造转发请求
local i2c_request = {
  cmd_type = 0x80,
  i2c_addr = 0x41,
  op = "READ",
  reg = 0x02,
  len = 2
}

步骤2:通过Accessor发送SMC请求

local obj = hwproxy.get_accessor("GetNpuInfoViaSmc")
obj:set_request_data(serialize(i2c_request))  -- 序列化后填充
local response = obj:read()

步骤3:SMC代理执行与返回

  1. SMC端接收到SMC帧;
  2. 解析出I2C参数;
  3. 在本地I2C总线(如连接到IEU)上执行:
    i2c_write_read(0x41, [0x02], 2); // 读取NPU温度
    
  4. 将结果封装回SMC响应帧返回给BMC。

五、关键配置点总结

配置项 说明 是否必需
SMC设备CSR定义 定义 Smc_ExpBoardSMC_0101 的地址、位宽等参数 :white_check_mark: 必需
I2C总线拓扑配置 将SMC挂载在正确的I2C总线上(如I2c_4) :white_check_mark: 必需
Accessor定义 创建对SMC的访问机制,支持写+读操作 :white_check_mark: 必需
SMC转发命令识别 交换板SMC固件必须识别0x80类命令并解析I2C子命令 :white_check_mark: 依赖SMC固件支持
I2C封装规则 定义统一的I2C封装结构供BMC与SMC协商一致 :white_check_mark: 推荐标准化

六、调试与验证建议

1. 查看日志错误

# 检查hwproxy是否访问失败
grep "chip: Smc_ExpBoardSMC_0101" /var/log/hwproxy.log

# 检查I2C读写是否报错
storage ERROR: i2c read fail, ret: 5

:white_check_mark: 来源:[文档chunk3] — 出现过I2c读取失败问题

2. 验证SR配置正确性

  • 检查地址是否正确(十六进制转十进制);
  • 检查Bus、Chip、Accessor层级是否一致;
  • 使用 hwdiscovery 工具扫描设备是否存在。

:white_check_mark: 来源:[搜索结果2:V3硬件访问错误排查指南]

3. 使用工具模拟测试

  • 在QEMU中模拟BMC环境,验证SMC协议栈可用性:
    qemu-system-arm -M quanta-gbs-bmc -nographic
    

:white_check_mark: 来源:[知识图谱] QEMU用于模拟BMC系统


七、参考资料来源

  • :white_check_mark: CSR配置规范:[搜索结果5 & 6] 提供了SMC和Chip对象的标准配置方法。
  • :white_check_mark: SMC作为转发代理:[文档chunk1] 提到“硬盘背板使用SMC forword”,可类比NPU板设计。
  • :white_check_mark: I2C over SMC 封装机制:[知识图谱] 明确指出“I2C数据封装到SMC协议里面,然后CPLD去解析并转发”。
  • :white_check_mark: hwproxy资源树机制:BMC通过资源树访问硬件,路径依赖SR配置。

结论

要实现 BMC通过SMC协议封装I2C命令访问NPU,需完成以下关键步骤:

  1. 配置扩展板SMC设备(CSR中定义地址、总线);
  2. 在SR中声明I2C拓扑(连接I2c_4 → Smc_ExpBoardSMC_0101);
  3. 使用Accessor构造SMC请求,内嵌I2C操作指令;
  4. 定义统一的数据封装格式(命令码+目标地址+操作+寄存器);
  5. 确保交换板SMC固件支持SMC-to-I2C转发逻辑

最终,这一机制实现了BMC跨层级安全访问远端NPU硬件的能力,适用于复杂拓扑系统的集中式管理。

参考ai生成的,配置好csr,chip配置在smc拓展出来的通道。数据封装和正常i2c一样就行,smc会把数据透传过去。

请教一下如果SMC拓展出来的通道上chip使用的PMBus协议,可以支持吗?即SMC透传PMBus

"Accessor_NPUTemp": {
	"Chip": "#/Smc_IeuBoardSMC",
	"Request": {
		"Command": 128,                   
		"Data": [216,1,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
	},
	"ResponseLength": 31,
	"Type": 1,
    "Value": 0
},请问一下这个accessor里面具体应该怎么配置?目前按照AI给的方式lsprop执行后是有问题的,感觉字段上存在问题

Accessor配置可以参考其他csr的配置,Accessor配置具体字段可以参考mdb_interface,或者这篇文档:CSR配置字典之Accessor类 | 文档中心 | openUBMC

器件是走哪个总线的?I2c吗

是的,PSU走I2C,这样可行吗
image

BMC和CPLD间的SMC协议的物理介质是啥?

I2C链路

谢谢。openUBMC的社区固件应该支持SMC协议吧

支持

1 个赞