1、sp存放在哪里?hi1711芯片emmc中?
2、sp能否定制化,定制的时候能否打包文件进去,打包的文件能否按需启动执行?
3、如何指定系统从sp启动,是否有于bmc相关的配置接口或者其他接口?
1、sp存放在哪里?hi1711芯片emmc中?
2、sp能否定制化,定制的时候能否打包文件进去,打包的文件能否按需启动执行?
3、如何指定系统从sp启动,是否有于bmc相关的配置接口或者其他接口?
问题1:SP存放在哪里
BMC会给SP烧录一个分区,SP的镜像和数据保存在这个分区中,可以从BMC日志 /dump_info/RTOSDump/sysinfo/df_info 中看到SP分区

问题2:SP能否定制化
暂不支持定制化
问题3:如何指定系统从SP启动
BMC有如下redfish接口,可以设置下次重启从SP启动
大包定制功能针对的是使用SP部署OS的功能,可以定制部署过程中需要的驱动包、固件包,或者定制出可直接运行的一键部署OS的iso镜像
这里并不是支持自定义程序的意思
好的,感谢!
再咨询一下,sp应该不属于bmc开发的功能,只是单独嵌入到bmc中作为部署工具是吧?
SP属于一个比较独立的工具,需要依附于BMC,但与BMC的功能是分开的
比如SP需要BMC烧录分配一块分区才能安装,SP的一些功能也依赖于BMC的ipmi接口、redfish接口等才能实现
除了做部署工具以外,SP还可以做固件升级、硬盘擦除、硬件诊断等功能,并不局限于部署
之前装好sp后,/data/sp 目录下有安装文件【有spforbmc等文件】,重启了os后发现/data/sp目录下的文件全部清空了,这是什么机制? 这个是sp程序自己清除的吗,如果是,什么情况下会去清除/data/sp目录下的文件
SP在运行时,/data/sp下的内容会被BIOS做成虚拟U盘挂载进行引导启动,因此在SP运行过程中,这里的内容都是空的
直到SP运行结束,内容才会回到/data/sp路径下
好的,多谢;
我设置成sp启动后,上电后从sp启动,但是sp启动不了,卡了一会后大系统重启,如此循环;这种状况如何解决?
1、SP启动不了大概是什么现象呢?
2、卡了一会以后大系统重启,如此循环——这个没太理解,是硬盘OS重启后,会自动再次重启进入SP吗?
3、可能得需要日志来定位下原因,在BMC首页一键收集日志
R2480V2_123456_20250223-1605.zip.001.txt (5 MB)
R2480V2_123456_20250223-1605.zip.003.txt (3.9 MB)
R2480V2_123456_20250223-1605.zip.002.txt (5 MB)
把三个文件的.txt后缀去除,然后合并解压即可,因为文件太大了
sp启动失败.docx (456.1 KB)
1、BMC的SP管理界面是通过使能的方式启动的SP,这样的方式相当于进入SP的任务模式。然而之前又没下发任务,所以SP仅启动完做了下日志收集就自然重启了
2、想进入SP界面的话,在上电后的这个BIOS菜单界面需要按 F6进入。下方如果没有倒计时显示 F6可以提前按
(有倒计时的界面长这样: