问题描述
ocp网卡port2没有插光模块,bmc恢复出厂后,ocp 网卡 port2显示光模块信息, 预期不显示
环境信息
-
操作系统:[如 Ubuntu 24.04]
-
软件版本:2025-1230SP1
-
硬件配置:通用问题
重现步骤
-
恢复出厂前port2网口信息, 设置还原点;
-
执行恢复出厂, 恢复出厂后
3,一键收集
dump_KL2280V3-151_20121203-0618.tar.gz (8.0 MB)
期望结果
预期恢复出厂前后光模块信息都不显示
实际结果
异常显式
尝试过的解决方案
分析结论
初步分析备份还原点的时候光模块信息备份了默认值, 导致恢复出厂之后异常显式