这个命名的规则是怎样的,看起来是1P机型和2P机型,第二个16、24代表内存通道数,第三个代表内存数量?
之前这篇帖子上没有这部分信息。
另外16通道、24通道在适配上有哪些要注意的点?我看告警都是跟着内存对象走的,应该有多少条内存就配多少对应的告警和事件吧,memoryChannel的适配方法呢?搜了下社区文档还没有,只有零星几篇帖子。

答案内容由AI生成,仅供参考:
内存适配文件(SR文件)的命名遵循特定的格式:memory_ApBchC_D.sr,其中各部分的含义如下:
A:表示CPU数量("P"代表Processor)
B:表示每个CPU的内存通道数量("ch"代表Channel)
C:表示系统支持的最大内存条数量
D:版本序号,用于区分不同版本的配置文件
以Memory_2p16ch16_0.sr为例:
memory_2p8ch16_1.srmemory_2p16ch16_0.srmemory_2p16ch32_0.srmemory_2p24ch24_0.srmemory_2p32ch32_0.sr这种命名规则确保了针对不同硬件配置的平台可以使用正确的内存配置文件。
虽然内存信息主要由BIOS传递给BMC,但BMC仍需要进行相应的适配配置。根据分析,BMC内存适配主要包括以下关键工作:
Memory对象:
DimmNum(内存ID)、Manufacturer(厂商)等属性MemorySilk对象:
DimmSillk、CpuId、ChannelId、LogicalChannelId、DimmId等属性出现"2U1P和2U2P同一BMC版本,但2U1P内存信息不显示"的问题,主要原因在于:
正如Huangjiapei O2800所指出的:“没有信息显示是没加载有适配Memory对象的sr,显示内存信息跟实际槽位对不上、bios内存显示重复等问题则是MemorySilk对象丝印配置有误,内存适配主要就在于这两个对象”。
针对16通道、24通道等不同配置的内存适配,需要特别注意以下几点:
LogicalChannelIdPhysicalChannelIDBmc.Dev.MemoryChannel支持L2级别内存通道枚举Bmc.Dev.CPU接口关联,为CPU提供专门的内存通道接口关于用户提到的"告警跟着内存对象走"的问题:
ThresholdSensor_Mem16Temp的有效性由Memory_16.Presence状态决定Memory Object等配置对象管理传感器和告警设置memory_ApBchC_D.sr文件LogicalChannelId和PhysicalChannelId的正确性通过以上配置和检查,可以有效解决内存信息不显示、信息不匹配等问题,确保BMC正确识别和显示内存相关信息。