目前我们想先用component_drivers中已经存在的5.00版本的华为风扇板csr去验证一下:
我们编译了component组件,在manifest中build/product/BMC/openUBMC/rootfs/include/profile.txt目录下添加5.00sr文件;
在build/subsys/rc/framework.yml和build/subsys/stable/framework.yml文件里面将component组件的版本修改成之前编译的版本。
然后编译了manifest包验证,发现bmc上散热组件不在位。从日志里看发现Connector_CLU_1_0101读取的csr路径是/opt/bmc/sr/14100363_00000001050302023924.sr,且版本均为5.00。发现以下问题:


目前drivers\fan\huawei\csr\14100363_00000001050302023924.sr这个5.00版本的csr是否可用?问题出在哪里?