问题描述

目前BMC是默认将127.0.0.1的网络转发给192.168.2.100 eth2网口的,但我们的环境中无法使用该网口,只有一个eth1 网口,ip为192.168.0.11。 所以想要知道如何将nat切换到eth1网口

我尝试使用ipmcset去设置。

~ ~ # ipmcset -d activeport -v 0 1
Set active port successfully.
~ ~ # ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID               :  1
LAN Channel Number        :  1
Net Mode                  :  Manual
Net Type                  :  Dedicated
Active Port               :  eth2
IP Version                :  IPv4AndIPv6
IPv4 Information
IP Mode                   :  static
IP Address                :  192.168.2.100
Subnet Mask               :  255.255.255.0
Default Gateway           :  192.168.2.100
Backup IP Address         :  192.168.2.100 (Deactivated)
Backup Subnet Mask        :  255.255.255.0 (Deactivated)
MAC Address               :  20:22:01:58:78:44
IPv6 Information
IPv6 Mode                 :  static
IPv6 Address 1            :  0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6      :  0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address        :  fe80::2222:1ff:fe85:c56e/64

VLAN Information
NCSI Port VLAN State      :  disabled
Dedicated Port VLAN State :  disabled

但看起来ipmcset中的port id =1 并不是eth1。

环境信息

  • 操作系统:[]

  • 软件版本:[OpenUBMC2603]

  • 硬件配置:[]

重现步骤

期望结果

[BMC网络nat能够转发到eth1 192.168.0.11上,外部可以通过ssh Administrator@192.168.0.11 来进行连接,同时也可以通过该ip访问web端]

实际结果

[ssh连接该eth1的端口时,被拒绝]

尝试过的解决方案

[列出您已经尝试过的解决方案及结果]

分析结论

[详细总结您对此问题的分析结论]

答案内容由AI生成,仅供参考:

解决方案

:white_check_mark: 步骤 1:确认 eth1 所属网口类型并正确切换 active port

参考搜索文档 5、6:BMC 网络管理机制

尝试以下命令切换到 eth1

方法一:尝试切换到 LOM/NCSI 类型网口

# 切换到 LOM 网口的第 0 个 port(通常为 eth1 或 eth0)
ipmcset -d activeport -v 1 0

# 或尝试切换到 PCIe NCSI 网口
ipmcset -d activeport -v 2 0

方法二:查看当前可用网口状态

# 查看当前各网口 link 状态
ipmcget -d linkstatus

# 查看网口详情
ipmcget -d ethport

确保 eth1 处于 LinkUp 状态。


:white_check_mark: 步骤 2:验证 active port 是否切换成功

执行:

ipmcget -d ipinfo

检查输出中 Active Port 字段是否变为 eth1

若仍为 eth2,说明 port_id 配置错误或该类型无有效端口。可尝试:

ipmcset -d activeport -v 1 0    # LOM 类型第 0 口
ipmcset -d activeport -v 2 0    # PCIe NCSI 第 0 口

:white_check_mark: 步骤 3:确认 eth1 的 IP 配置

eth1 未配置 IP:

ipmcset -d ipaddr -v 1 192.168.0.11
ipmcset -d netmask -v 1 255.255.255.0

参数 1 表示 eth1,部分系统中使用 /etc/ipmi_ethX 配置。


:white_check_mark: 步骤 4:触发 NAT 规则重建

BMC 网络组件 bmc_network 负责管理 NAT 规则(见 KG:Bmc NetworkIptables Ipv4 Nat)。

切换 active port 后,需触发 NAT 规则更新:

方法一:重启网络服务(若支持)

systemctl restart bmc_network
# 或
service bmc_network restart

方法二:检查 iptables NAT 规则

iptables -t nat -nvL

确认是否有类似以下规则指向 eth1

SNAT       all  --  any    eth1   anywhere             to:192.168.0.11
DNAT       tcp  --  any    any    anywhere             tcp dpt:22 to:192.168.0.11:22

若未更新,可能需要手动触发或检查 bmc_network 状态:

systemctl status bmc_network

:white_check_mark: 步骤 5:验证 Web 与 SSH 服务

  • SSH 连接:ssh Administrator@192.168.0.11
  • Web 访问:https://192.168.0.11(注意 HTTPS 及端口)

注意:OpenUBMC Web 通常运行在 10443 端口,尝试 https://192.168.0.11:10443

点击此处查看详细分析解答

BMC 对外网口切换至 eth1 配置问题分析与解决方案

问题描述

当前 BMC 默认通过 eth2 网口(IP:192.168.2.100)提供网络服务,且已配置 NAT 转发。用户环境中 eth2 不可用,仅 eth1 可用(IP:192.168.0.11)。用户尝试使用 ipmcset -d activeport -v 0 1 命令切换 active port 到 eth1,命令返回成功,但 ipmcget -d ipinfo 显示 active port 仍为 eth2,且 eth1 上的 SSH 和 Web 服务无法访问。

目标:将 BMC 的对外服务 NAT 转发规则切换至 eth1,实现外部通过 ssh Administrator@192.168.0.11 和 Web 浏览器访问 BMC。


环境信息

  • BMC 系统:OpenUBMC
  • 软件版本:OpenUBMC 2603
  • 硬件配置:未明确,但存在 eth1eth2 网口
  • 网络配置现状
    • eth2:IP 192.168.2.100,subnet 255.255.255.0,gateway 192.168.2.100
    • eth1:IP 192.168.0.11(假设已配置),但未作为 active port

问题分析

1. ipmcset -d activeport 命令参数理解错误

  • 命令格式ipmcset -d activeport -v <net_type> <port_id>
  • 根据文档搜索结果,net_type 参数说明如下:
    • 0:专用网口(通常对应 eth2
    • 1:LOM(LAN On Motherboard)
    • 2:PCIe NCSI
  • port_id 是指定网口类型下的第几个端口(从 0 开始)
  • 用户使用命令 ipmcset -d activeport -v 0 1,表示 net_type=0(专用网口),port_id=1。但专用网口通常只对应一个物理网口(eth2),port_id=1 可能无效或越界。

:cross_mark: 错误根源:用户试图用 net_type=0 去切换到 eth1,但 eth1 很可能是 NCSI 类型网口(net_type=12),而非专用网口。


2. 网口类型与物理网口映射关系

根据知识库和搜索文档:

  • 专用网口(Dedicated Port):BMC 自身的独立管理网口,通常映射为 eth2
  • NCSI 网口:通过 NCSI 技术共享主机网络的网口,通常映射为 eth0eth1
  • eth1 极大概率属于 NCSI 类型网口,因此应使用 net_type=1(LOM)或 2(PCIe)进行切换。

3. NAT 规则未同步更新

即使成功切换 active port,BMC 的 iptables NAT 规则可能仍指向旧的 active port(eth2)。根据文档,BMC 需配置 iptables -t nat 规则才能使 WebSSH 等服务正常工作。

仅切换 active port 不一定触发 NAT 规则重建,需确保 bmc_network 组件能根据新接口重新生成 NAT 配置。


4. eth1 是否已正确配置 IP?

用户未说明 eth1 是否已配置 IP 地址和子网掩码。若接口无 IP,即使切换成功也无法通信。


解决方案

:cross_mark: 命令错误 ipmcset -d activeport -v 0 1net_type=0 表示专用网口(eth2),无法切换到 eth1
:white_check_mark: 正确方式 应使用 net_type=1(LOM)或 2(PCIe NCSI)配合 port_id=0 切换到 eth1
:warning: NAT 未更新 即使 active port 切换成功,iptables NAT 规则可能未同步,需 bmc_network 组件重新生成
:information_source: 网口状态 需确认 eth1 已配置 IP 且 link 状态为 UP
:puzzle_piece: 组件依赖 bmc_network 模块负责 IP 配置与 NAT 规则,其运行状态至关重要

建议操作流程总结

  1. 确认 eth1 状态ipmcget -d linkstatusipmcget -d ethport
  2. 切换 active port
    ipmcset -d activeport -v 1 0    # 尝试 LOM
    
  3. 验证 active portipmcget -d ipinfo
  4. 配置 eth1 IP(如未配):
    ipmcset -d ipaddr -v 1 192.168.0.11
    ipmcset -d netmask -v 1 255.255.255.0
    
  5. 重启 bmc_network 以触发 NAT 更新
  6. 测试连接:SSH + Web

参考文档依据

  • 网口切换命令说明 → 搜索结果 #5、#6
  • NAT 规则依赖 bmc_network → KG: Bmc Network, bmc_network, AddNatRule, UpdateNatRule
  • BMC 网络机制 → 搜索结果 #3、#4、#8
  • Web 访问地址 → KG: localhost:10443, 192.168.204.102, /UI/Static/

若以上操作仍无效,建议检查 eth1 是否真正映射为 NCSI 接口,并确认 BMC 固件是否支持将 eth1 作为对外网口。

~ ~ # ipmcset -d activeport -v 1 0
Usage: ipmcset -d activeport -v [portid] [groupid]
Options are:
0 : Dedicated network port, without parameter [portid]

没有别的options可选

默认的CSR配置使用的是eth2网口,需要修改CSR配置