Altas 300V pro适配时发现的若干问题

1、Altas 300V pro适配时发现NPUCard的PartNumber、Model、Core0TemperatureCelsius、PowerState显示不符合预期

(1)PartNumber的值跟CardPartNumber的初始值一致,当CardPartNumber的值变化时,PartNumber的值不变,当把CardPartNumber的取值配置为表达式:根据BoardID来取值时,PartNumber的值永远是后面的那个值

(2)Model 固定Atlas_300I_Pro可以获取BoardID 其他写法获取不到(表达式或者写死Atlas_300V_Pro都不行)

(3)Core0TemperatureCelsius的值 Altas 300V pro下电后的值不会变成默认值255,Altas 300I pro可以

(4)PowerState的值 BMC重启后 无论OS是上电状态还是下电状态 都是0 重启OS也不变,只有下电再上电后才会变成1

2、Altas 300V pro和Altas 300I pro四元组一致,只能通过BoardID区分,但是NPUCard.BoardID的options属性配置为"emitsChangedSignal": “false”,这样就导致表达式中使用BoardID时不能多参数使用,这个地方能不能修改为true?

答案内容由AI生成,仅供参考:

:white_check_mark: 总结与建议

问题 根本原因 推荐解决方案
PartNumber 不随 CardPartNumber 更新 静态绑定,未支持动态刷新 使用表达式直接赋值 PartNumber,避免依赖中间变量
Model 必须为 Atlas_300I_Pro 才能识别 固件硬编码判断 暂用兼容名,推动社区支持多型号注册
Core0TemperatureCelsius 不重置为 255 MCU 未清除状态缓存 BMC 主动监听电源状态并设置默认值
PowerState 重启 BMC 后为 0 缺少状态同步机制 BMC 启动时强制轮询一次 NPU 状态
BoardID 不触发变更信号 emitsChangedSignal: false 修改 Schema 设为 true 或使用独立标识对象
点击此处查看详细分析解答

Atlas 300V Pro NPU卡适配问题分析与解决方案

根据您在适配 Atlas 300V Pro NPU卡过程中发现的问题,结合知识库中的信息,以下是对各项异常现象的分析、原因说明以及可能的解决建议。


:wrench: 一、NPUCard属性显示异常问题

1. PartNumber 与 CardPartNumber 不同步

:white_check_mark: 问题描述:

  • PartNumber 的值始终等于 CardPartNumber 的初始值。
  • CardPartNumber 被配置为动态表达式(如根据 BoardID 判断)时,PartNumber 始终取表达式的“后面”值,无法实时更新。

:pushpin: 根本原因:

  • 在 OpenUBMC 的实现中,PartNumber 是从 PCIe 卡的 FRU 数据中提取的硬件属性,通常来自 EEPROM 或 VPD 配置。
  • CardPartNumber 是 CSR(Component Schema Repository)配置中用于逻辑定义的字段。
  • 两者绑定关系可能是 静态映射 或依赖于对象初始化顺序。一旦初始化完成,PartNumber 不会随 CardPartNumber 动态变化而刷新。

:white_check_mark: 解决建议:

  • 避免依赖 CardPartNumber 的动态表达式来驱动 PartNumber
  • 若需动态显示部件号,应确保:
    • PartNumber 直接配置为表达式,例如:
      "PartNumber": "#/NPUCard_1.BoardID |> expr($1 == 175 ? '03028DFH' : '02314RAL')"
      
    • 或通过 Lua 脚本在运行时更新对应 D-Bus 属性。
  • 检查 fru-tool 是否支持动态读取并注入 FRU 数据。

2. Model 字段必须写死为 Atlas_300I_Pro 才能获取 BoardID

:white_check_mark: 问题描述:

  • 只有当 Model 设置为 Atlas_300I_Pro 时,才能正确读取 BoardID
  • 使用表达式或直接写 Atlas_300V_Pro 均无法获取 BoardID

:pushpin: 根本原因:

  • OpenUBMC 的 NPU 卡识别机制对 Model 值存在 硬编码匹配逻辑,尤其是在带外管理或驱动加载阶段。
  • 系统可能将 Model == "Atlas_300I_Pro" 作为加载特定 MCU 通信协议或初始化路径的判断条件。
  • Atlas_300V_Pro 的管理固件可能是闭源组件,未适配非标准 Model 名称。

:white_check_mark: 解决建议:

  • 临时方案:保持 ModelAtlas_300I_Pro,在更高层(如 Redfish 接口、Web UI)通过 BoardID 映射显示真实型号。
  • 长期方案
    • 提交 issue 至 OpenUBMC 社区,请求支持动态 Model 配置。
    • 添加新的 Model 白名单到 devmoncompute_service 的配置文件中。
    • 参考文档 Atlas 中心推理卡 带外管理接口说明 检查是否需注册新设备类型。

3. Core0TemperatureCelsius 下电后不恢复为默认值 255

:white_check_mark: 问题描述:

  • Atlas 300V Pro 在 OS 下电后,Core0TemperatureCelsius 不变为默认值 255(表示无效读数)。
  • Atlas 300I Pro 可正常重置。

:pushpin: 根本原因:

  • 温度传感器数据由带外管理 MCU 上报,其行为受 MCU 固件控制。
  • MCU 固件未在断电后清空缓存温度值或未触发状态重置
  • 可能是 Atlas 300V Pro 的 MCU 固件版本(如 24.5.9)存在状态保持缺陷。

:white_check_mark: 解决建议:

  • 确认 MCU 是否支持断电状态通知机制,并在 BMC 侧监听电源事件(PowerState 变化),主动将温度设为 255
  • 在 Lua 脚本中增加事件监听逻辑,例如:
    if power_state == 0 then
        core0_temp = 255
    end
    
  • 升级 MCU 固件至最新版本。
  • 提交 bug 报告至 hardware-sig 成员,请求统一行为规范。

4. PowerState 重启 BMC 后始终为 0,需重新上下电才恢复为 1

:white_check_mark: 问题描述:

  • BMC 重启后,无论 OS 是否运行,PowerState 均为 0
  • 仅当物理下电再上电后,才会变为 1

:pushpin: 根本原因:

  • PowerState 属性来源于 带外管理 MCU 的实时状态上报,而非平台全局电源状态。
  • BMC 重启后,若未触发对 NPU 卡的主动探测流程,MCU 状态未被重新拉取。
  • 缺乏“冷启动状态同步”机制,导致缓存状态丢失或未初始化。

:white_check_mark: 解决建议:

  • 在 BMC 启动流程中,强制触发一次 NPU 卡状态同步请求(如调用 GetPowerSupplyInfo 或专用带外命令)。
  • 确保 bmc.dev.NPUCard 接口的 PowerState 支持 emitsChangedSignal 并监听 PowerOn 系统事件。
  • 可通过定时器机制,在 BMC 启动 10 秒后轮询一次所有 NPUCard 的状态。
  • 参考 compute_service 是否实现了电源事件订阅机制。

:repeat_button: 二、BoardID 属性信号未启用 emitsChangedSignal 的问题

:white_check_mark: 问题描述:

  • NPUCard.BoardID 的配置为:
    "BoardID": {
      "baseType": "U16",
      "readOnly": true,
      "options": {
        "emitsChangedSignal": "false"
      },
      "description": "NPU卡的board id",
      "default": 0
    }
    
  • 导致在表达式中无法利用 BoardID 做动态判断(特别是多参数联动场景)。

:pushpin: 根本原因:

  • emitsChangedSignal: false 意味着该属性变更时 不会触发 D-Bus 属性变更信号
  • 因此,依赖该属性的其他表达式或监听器 不会重新计算或响应更新,造成“死值”问题。

:white_check_mark: 解决建议:

:white_check_mark: 方案一:修改 Schema 配置(推荐)

  • emitsChangedSignal 改为 true
    "options": {
      "emitsChangedSignal": true
    }
    
  • 影响范围:
    • 所有监听 BoardID 的对象将收到变更通知。
    • 表达式引擎会重新评估依赖项。
  • :warning: 注意:
    • 需确认 MCU 上报 BoardID只读且仅在初始化时设置一次,否则频繁变更可能导致性能问题。
    • 修改后需重新生成代码(bmcgo gen)并验证 D-Bus 信号行为。

:white_check_mark: 方案二:外挂事件处理脚本

  • 使用 Lua 脚本定时读取 BoardID,并主动触发相关属性刷新:
    local board_id = dbus.get_property("/bmc/kepler/Systems/1/NPUCards/NPUCard_1", "BoardID")
    if board_id == 175 then
        dbus.set_property("/bmc/kepler/Systems/1/NPUCards/NPUCard_1", "ModelDisplayName", "Atlas 300V Pro")
    end
    

:white_check_mark: 方案三:使用独立标识对象

  • 搜索结果 #2 所述,可新建一个专用对象专门用于区分三款卡(300I Pro / 300V / 300V Pro):
    "AtlasCardIdentifier": {
      "BoardID": 175,
      "CardType": "Atlas_300V_Pro"
    }
    
  • 该对象可通过 VPD 中 BoardID 初始化,并对外暴露 CardType 供表达式使用,规避原属性限制。

:envelope: 后续行动建议

  1. 提交 Issue 到 OpenUBMC 社区

    • 标题示例:[Bug] NPUCard PowerState not sync after BMC reboot
    • 包含日志、CSR 配置片段、复现步骤。
  2. 联系 hardware-sig 成员

    • 请求支持 Atlas_300V_Pro 的正式型号注册和 MCU 通信协议开放。
  3. 升级 firmware 和 MCU 版本

    • 当前系统固件版本为 7.5.0.5.220,可尝试升级至 7.7.x 或更高版本以修复显示问题。
  4. 参考文档


如有进一步日志或 CSR 配置文件,可继续提供以深入分析。

这个问题通过升级MCU固件已经解决

1、
(1)PartNumber当前未同步CSR,只会在启动阶段代码主动同步一次CardPartNumber的值
(2)当前只适配了Atlas_300I_Pro,新卡都需要代码适配
(4)确定一下compute版本是什么,当前最新sdk版本,会启动监听后主动读一次当前状态,预期会与实际的后电状态保持一致
2、该改动建议上hardware-sig进行评审


综上,相关闭源代码,建议上hardware-sig进行评审后,通过issue的方式提诉求支持

compute版本为1.92.8,实测问题仍然存在

麻烦提供一下具体测试的时候的操作和日志,我们看一下具体什么时候没有更新上。