bmc的web卡顿,执行ipmtool命令查询sensor列表超时

在 ipmitool sensor,ssh到BMC上,这个时候,BMC的web比较卡。

答案内容由AI生成,仅供参考:

总结

项目 内容
问题本质 BMC系统资源过载(CPU sy过高 + 内存紧张)导致服务响应延迟
直接表现 Web卡顿、ipmitool sensor超时、Get SDR失败
主因定位 skynetclp_comm 等服务占用过多系统资源
解决方案 立即重启缓解;长期应排查资源泄漏、限制外部轮询、优化固件版本

:warning: 建议动作:尽快安排一次非业务高峰期的BMC重启,并部署资源监控脚本进行7x24小时跟踪,以确定是否存在内存泄漏或性能退化趋势

点击此处查看详细分析解答

BMC Web卡顿及IPMI Sensor查询超时问题分析

问题现象

  • BMC Web界面响应卡顿,操作延迟明显。
  • 执行 ipmitool sensor 命令时出现超时或“No data available”和“Get SDR 0065 command failed”等错误。
  • 同时在SSH连接到BMC后,系统负载高,部分命令执行缓慢。
  • top 命令显示系统平均负载高达 23.58(1分钟),CPU系统态使用率(sy)达 81.5%,内存使用率达 78.4%(1280.7/1634.4 MiB),表明BMC系统资源严重紧张。

根本原因分析

根据提供的上下文信息与系统表现,可以判断该问题是由于 BMC系统资源过载(CPU、内存)导致服务响应延迟,进而引发Web卡顿和IPMI命令超时。

1. 系统资源严重过载

  • 高系统负载(Load Average)load average: 23.58, 14.13, 8.96 表明系统处于持续高负载状态,远超理想值(通常不应长期高于CPU核心数)。
  • CPU使用异常%Cpu(s): 18.5 us, 81.5 sy —— 81.5%的CPU时间消耗在内核态(sy),说明系统层面存在大量中断、驱动或内核调度开销,而非用户程序计算,是典型的系统瓶颈迹象。
  • 关键进程占用过高
    • skynet 进程(PID 2330)CPU占用达 30.4%,且使用内存高达 205.9MB,占总内存约 12.3%
    • 多个 clp_comm 进程合计也占用了显著的CPU资源。

结论:BMC的主控服务 skynet 和通信模块 clp_comm 消耗大量系统资源,可能是导致系统卡顿和命令响应失败的核心原因。


2. IPMI Sensor命令失败原因

  • Get SDR 0065 command failed” 表示 获取传感器数据记录(SDR)失败
  • No data available” 表示传感器数据无法返回。
  • 根本原因并非硬件故障,而是 BMC处理能力不足,无法及时响应IPMI子系统的查询请求。

相关背景知识支持:

  • BMC通过 Sensor Data Repository (SDR) 管理所有传感器元数据。
  • 查询 sensor list 需要先读取SDR,再读取实时值。
  • 当BMC忙于处理其他任务(如Web请求、定时任务、日志上报等)时,IPMI接口响应变慢甚至超时。

3. 可能的触发场景(结合知识库)

根据检索结果中的典型测试场景,以下行为可能导致此类问题:

可能诱因 说明
长期运行下的资源泄漏 某些服务(如skynetclp_comm)若存在内存泄漏或资源未释放,会导致长时间运行后内存耗尽、负载飙升(见“openUBMC通用观察点分享”)。
频繁的Redfish/IPMI轮询 若外部管理系统(如纳管平台、监控工具)高频轮询BMC的传感器或SEL日志,会引发大量并发请求,导致BMC处理不过来(见“openUBMC通用观察点分享”第4、6条)。
串行阻塞操作影响整体性能 如“在fork中调用curl命令导致web卡顿”案例所示,一个阻塞操作(如调用外部API)若未异步化,会拖慢整个服务响应速度。此处skynet可能正在执行类似耗时操作。
系统事件风暴(Event Storm) 大量硬件事件(SEL)被持续产生,导致BMC不停处理告警,进而影响其他服务质量。

解决方案建议

:white_check_mark: 1. 立即缓解措施

操作 目的
重启BMC 快速释放占用资源,恢复正常状态。适用于紧急恢复。
检查并断开可能的外部高频率轮询来源 如Redfish客户端、SNMP监控、IPMI巡检脚本等,临时停止以观察是否改善。
登录BMC CLI执行 ipmcget -t sensor -d list 使用BMC内置命令对比测试,判断是否为带内IPMI路径问题(ipmitool从OS调用)还是整体BMC性能问题。

:pushpin: 区分带内/带外

  • ipmitool sensor(从OS执行)属于带内通信,依赖OS与BMC之间的KCS/BT通道,易受OS干扰。
  • ipmcget -t sensor -d list(在BMC内执行)为本地直接查询,更能反映真实状态。

:white_check_mark: 2. 长期优化与排查

方案 描述
检查 skynet 服务行为 查看其日志(/var/log/skynet.log 或通过 journalctl),确认是否在循环调用某些接口或存在异常重试逻辑。
分析 core dump 文件(如有) 检查 /data/var/coredump/ 是否存在崩溃文件,定位具体异常进程。
启用性能监控脚本 定期采集 topfreedf 等数据,绘制资源使用趋势图,识别增长规律(参考“通用观察点”)。
升级BMC固件至稳定版本 如知识库提到 openUBMC 25.12 LTS 为长期支持版,建议确保使用此类稳定性更高的版本。
优化传感器轮询频率 若有纳管系统,合理设置采集间隔(如≥30秒),避免密集请求。

总结

项目 内容
从你的这个 top 截图看,显然是大量 clp_comm 占用 CPU 过多,其中 idle 都已经为 0.0%,导致此时 BMC 命令响应性能差,因此 ipmitool 工具查询超时

是开启过sol吗,我遇到了clp_comm占用大量cpu资源问题,上网包开启sol后必现

BMC异常卡顿,有HealthCheck failed打印,sensor异常重启,随后BMC恢复正常 - 交流互助区 - openUBMC 论坛