AC后OCP网卡从OCP5变成OCP1,且读不到网卡温度,传感器事件有传感器降级告警

// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改

问题描述

AC后OCP网卡从OCP5变成OCP1,且读不到网卡温度,传感器事件有传感器降级告警

环境信息

  • 软件版本:[OpenUBMC2603]

  • 硬件配置:[S950]

重现步骤

  1. [第一步]做AC操作

  2. [第二步]ipmi sdr list获取传感器状态信息

期望结果

OCP网卡不变,能正常读到网卡温度,无传感器降级告警

实际结果

OCP网卡从OCP5变成OCP1,且读不到网卡温度,传感器事件有传感器降级告警

尝试过的解决方案

无

分析结论

暂无思路

诉求

提供一些定位思路和解决方法

R220KV3_2102315QYM10RC100301_20260522-1003.tar_20260522141904876.gz (8.4 MB)

一键升级日志

目前看应该是时序问题,确认下实际槽位是多少

可参考 下级SR中{slot}的值与上级connnector的slot字段不一致如何解决 - Hardware SIG - openUBMC 论坛