当BMC出现影响散热调速场景时候,BMC当前策略是如何调速的,调速到多少的?

问题描述

当 BMC 出现挂死、启动失败、重启、固件更新、散热模块异常、IPMI 进程异常等影响散热调速场景时候,BMC当前策略是如何调速的,调速到多少的?

环境信息

  • openEuler

  • OpenUBMC2512

  • 硬件配置:带DPU卡的bmc

期望结果

回答如下问题:

1、BMC出现挂死、启动失败、重启、散热模块异常、IPMI 进程异常等异常场景,影响散热调速时BMC默认的调速处理规则是什么?CPLD是否会接管调速,调速到多少占空比

2、固件更新时调速到多少占空比?

答案内容由AI生成,仅供参考:

总结

场景 调速规则 典型占空比
BMC 重启 / 启动 固定下发初始转速,PID 未接管前全速 100%(可配置 50~100)
系统下电 + BMC 运行 无调速策略生效,风扇全速 100%
PID 接管失败 / 无目标调速 保持初始化转速 InitLevelInStartup(默认 100%,可配)
固件更新 过程中 保持正常调速(动态计算) 按实际温度/策略
固件更新 后重启 同上 BMC 重启规则 初始 100%,后恢复

对于 CPLD 接管行为,当前提供的信息不足以作答。

点击此处查看详细分析解答

根据提供的知识图谱文档片段,针对您的两个问题,现整理如下回答:


1. BMC 出现挂死、启动失败、重启、散热模块异常、IPMI 进程异常等场景时的调速规则

调速处理规则

  • BMC 启动 / 重启阶段:BMC 刚起来时,会下发 固定风扇转速 100%(占空比 100%),直到 BMC 启动完成(风扇加载完成)且 系统上电 后,PID 冷却算法才会接管调速。如果系统处于下电状态,所有调速策略不生效,风扇会持续满转(100%)。

    • 来源:文档《重启BMC后风扇一直满转问题分析》
    • 关键日志:Bmc Reset Type(%s), init level(%s),其中 init level 即实际下发的初始转速。
  • PID 接管失败:若调速初始化失败,或初始化成功但没有任何目标调速策略生效(如 ReqId 全为 255),则会 保持初始化转速 InitLevelInStartup 的值(默认 100%,也可配置为 50~99 之间的值)。

    • 来源:文档《散热组件问题定位指南》
    • 异常策略(如风扇异常、温度传感器异常)会覆盖正常 PID 结果,同样可能导致风扇满转。
  • 初始转速配置InitLevelInStartupCoolingConfig 对象的必选属性,取值范围 [0, 100],默认值在部分上下文中为 100(满速),另有配置 BMCSet_FanInitDefaultLevel 可设为 80

    • 来源:知识图谱实体 InitLevelInStartupBMCSet_FanInitDefaultLevel

CPLD 是否接管调速

  • 现有上下文中 未明确说明 CPLD 在 BMC 异常时是否会独立接管风扇调速。
    • 知识图谱仅提到风扇调速由 BMC、SMC、CPLD 共同管理,但未描述异常下的接管逻辑。
    • 文档片段(如《风扇板CSR配置指导书》)也未涉及 CPLD 接管行为。
    • 因此,基于当前信息无法确定 CPLD 接管后的具体占空比。

2. 固件更新时的调速策略

  • 升级过程中:系统 保持正常的风扇调速,不会强制满转。
    • 来源:知识图谱关系 BMC Upgrade → Fan Speed Adjustment 描述:“During BMC upgrade, the system maintains normal fan speed adjustment and resets fan speed upon reboot.”
  • 升级完成后 BMC 重启时:会触发 BMC 重启,此时风扇进入 初始满速阶段(同问题 1 所述),即下发 100% 占空比,直到系统上电且 PID 接管。
    • 整体行为:升级过程中正常调速,升级后重启时短暂满转再恢复。

注意:文档中未给出固件更新期间具体的占空比数值,仅说明维持正常调速(即依据温度和策略动态计算)。


总结

  1. 调速兜底为CPLD兜底;
  2. BMC出现挂死,启动失败,固件更新,散热模块异常与调速策略无关;
  3. BMC重启会有对应的重启设置的转速,启动阶段也有对应的转速,正常调速由目标调速和环温调速确认;

BMC出现挂死、启动失败、重启、散热模块异常、IPMI 进程异常等异常场景,影响散热调速时BMC默认的调速处理规则是什么?CPLD是否会接管调速,调速到多少占空比

BMC挂死:CPLD接管,80%或者100%
BMC启动失败:CPLD接管,80%或者100%
重启:平滑重启100%
异常重启:保持最近一次的转速直到CPLD接管或者bmc起来后控制
散热模块异常:Fan对象分发后强制下发100%,直到自动调速接管
影响散热调速时:由自动调速控制,包括目标调速,温度获取异常调速,进风口温度线性调速,风扇异常调速
BMC固件更新:更新完成后走平滑重启,下发100%
bios固件更新:伴随着下电上电,影响各器件调速策略生效,与是否支持standby相关

IPMI 进程异常:与调速无关

CPLD接管逻辑:BMC未与风扇板产生任何交互达到xx时间(读写操作),以80%(or 100%)接管