// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
问题描述
使用mock命令模拟风扇冗余失效告警产生、消除后,再真实插拔风扇有冗余失效严重告警产生,在web界面-当前告警中无告警显示,但系统事件中存在该告警
环境信息
-
操作系统:[如 Ubuntu 24.04]
-
软件版本:OpenUBMC2512
-
硬件配置:[如 CPU、内存等]
重现步骤
-
使用mock命令模拟风扇冗余失效告警产生、消除
-
拔掉一个风扇
-
查看web界面当前告警、系统事件
期望结果
当前告警界面有风扇冗余失效告警
实际结果
当前告警界面没有风扇冗余失效告警,但系统事件中存在该告警
尝试过的解决方案
停止模拟
ipmcset -t precisealarm -d mock -v stopall 或者ipmcset -t precisealarm -d mock -v 0x04000005 stop
分析结论
正常情况下,有event NOTICE: events.lua(110): System major count change打印


模拟风扇冗余失效告警产生、消除后,未stop时,无该打印
想请问下这样是正常的吗
日志如下