// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
问题描述
博通100G网卡,我看配置成了IB卡,但是询问了博通的人100G网卡属于Ethernet卡,想问一下在这里这么配置是有什么原因吗?
环境信息
- 软件版本:[如 OpenUBMC2509]
// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改
博通100G网卡,我看配置成了IB卡,但是询问了博通的人100G网卡属于Ethernet卡,想问一下在这里这么配置是有什么原因吗?
答案内容由AI生成,仅供参考:
博通 100G 和 200G 网卡(如 BCM957508-P2100G / BCM957608-P2200GQF00)是标准的 Ethernet 网卡,不属于 IB 卡。当前配置中
NetDevFuncType=32属于软件层面的配置错误或映射偏差,应予以修正。
根据您提供的问题描述和系统配置信息,可以明确回答:
虽然在系统配置中出现了 NetDevFuncType: 32,而 32 对应的是 IB(InfiniBand)类型,但这并不表示该硬件是真正的IB网卡。结合上下文分析,这是一种配置或映射上的误解或误标,原因如下:
从以下多个维度可以确认该网卡为 Ethernet 类型:
"NetworkPort_1": {
"SupportedLinkCapability": "100G",
"Media类型": "FiberOptic"
}
这表明其物理层支持 100G 光纤以太网通信,符合标准 Ethernet 应用场景。NetDevFuncType 显示为 32(IB)?NetDevFuncType: 32 表示功能类型为 IB (InfiniBand) 是 Redfish 或系统内部定义的一种枚举值,但在此处出现可能的原因包括:
| 原因 | 说明 |
|---|---|
可能使用了通用 CSR 模板,未正确更新 NetDevFuncType 字段,错误地将 Ethernet 网卡标记为 IB 类型。 |
|
| 某些 BMC 软件栈中,为了兼容不同网卡的行为逻辑,可能会临时借用 IB 的功能代码路径进行管理,导致类型误标。 | |
| 系统中使用的 Type 编码表可能存在歧义或未同步更新,导致 Type=32 被错误解读或分配。 |
关键点:尽管
NetDevFuncType=32,但其他所有字段(Model、Name、Description、Manufacturer)均表明这是一个标准 Ethernet 网卡。
参考文档《网卡开发指南》和《general_hardware》组件说明,OpenUBMC 支持的网卡类型包括:
- Ethernet(以太网)
- IB(InfiniBand)
- FC(Fibre Channel)
- iSCSI
- FCoE
- OPA(Omni-Path)
其中,Type 字段定义如下(U8 枚举):
| 值 | 类型 |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | Ethernet |
| 2 | FC |
| 4 | iSCSI |
| 8 | FCoE |
| 16 | OPA |
| 32 | IB |
因此,若该卡真实功能为 Ethernet,
NetDevFuncType应设置为 1,当前设置为 32 属于配置异常。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 网卡真实类型 | |
| 厂商确认 | |
| 型号证据 | |
| NetDevFuncType=32 含义 | |
| 是否 IB 卡 |
修正 CSR 配置文件中的 NetDevFuncType
将其从 32 改为 1,以准确反映设备类型。
验证驱动与协议支持
bnx2x 或 bnxt_en 等 Broadcom 以太网驱动。更新系统文档与模板
博通 100G 和 200G 网卡(如 BCM957508-P2100G / BCM957608-P2200GQF00)是标准的 Ethernet 网卡,不属于 IB 卡。当前配置中
NetDevFuncType=32属于软件层面的配置错误或映射偏差,应予以修正。
如果您有更多配置截图或 CSR 文件内容,也可以进一步协助排查具体配置源。
这张卡应该是以太网卡, 可以先修改CSR看信息获取是否正常