问题描述
带外执行mc cold rest,查询传感器事件以及精细化告警事件,发现精细化告警事件少于传感器事件
环境信息
软件版本:OpenUBMC2512 LTS SP1
重现步骤
- 带外执行ipmitool mc cold rest
- 查询传感器事件以及精细化告警sel
期望结果
传感器事件以及精细化告警事件中关于BMC复位事件数量与执行复位数量一致
实际结果
当前传感器事件以及精细化告警事件数量不一致,传感器事件数量符合预期
1.操作日志复位次数
2.传感器事件以及精细化告警事件数量
分析结论
1.通过日志分析,确认缺失事件时间点为2026-05-07 04:09:20的一次复位
2.framwork.log,记录本次启动过程,出现多个组件启动失败,并且包含event