【问题求助】带外执行mc cold rest压测,发现精细化告警sel事件数量不符合预期

问题描述

带外执行mc cold rest,查询传感器事件以及精细化告警事件,发现精细化告警事件少于传感器事件

环境信息

软件版本:OpenUBMC2512 LTS SP1

重现步骤

  1. 带外执行ipmitool mc cold rest
  2. 查询传感器事件以及精细化告警sel

期望结果

传感器事件以及精细化告警事件中关于BMC复位事件数量与执行复位数量一致

实际结果

当前传感器事件以及精细化告警事件数量不一致,传感器事件数量符合预期
1.操作日志复位次数


2.传感器事件以及精细化告警事件数量

分析结论

1.通过日志分析,确认缺失事件时间点为2026-05-07 04:09:20的一次复位


2.framwork.log,记录本次启动过程,出现多个组件启动失败,并且包含event

日志:
MK222Pro_2102315RGE10RB100001_20260507-0959.tar.gz (9.6 MB)

dump_info.zip (3.7 MB)
dump_info_1.zip (8.7 MB)
进行压测135次复现了:


日志截图:

已沟通,为 BMC 芯片的 DDR 颗粒厂商问题,非 BMC 软件问题

1 个赞

当前解决方案为bmc_soc组件产生BMC复位事件增加重试机制