问题描述
当前在web进行时区设置后,会出现部分sel出现了异常的时间戳:
根据日志分析,实际上出现日志的原因是bmc_time组件ntp功能失败,恢复出厂时间,然后依次恢复→rtc时间→ntp时间:
1、bmc_time组件异常回到出场时间1970
2、rtc同步时间为2013年,即sel日志出现的时间戳
3、ntp功能恢复,同步ntp时间
重现步骤
-
web页面调整时区
-
观察bmc时间变化
期望结果
不会出现时间跳变
实际结果
出现时间跳变
分析结论
我认为是由于调整时区这个动作会影响ntp服务,导致其异常中断,bmc的时间变化依次为出厂时间→rtc时间→ntp时间