RAID卡在OS进行reboot时误报BBU告警

问题描述

RAID卡在OS进行reboot时误报BBU告警

环境信息

  • 操作系统:[如 Ubuntu 24.04]

  • 软件版本:[如 OpenUBMC2512sp1]

  • 硬件配置:[如 CPU、内存等]

重现步骤

  1. [第一步] 板卡正常运行时重启OS

  2. [第二步] 查看bmc信息

期望结果

BMC在启动这段时间无异常告警, raid卡可以正常识别

实际结果

BMC在启动这段时间出现异常告警,告警信息为bbu温度异常;ibma拉起后恢复正常

尝试过的解决方案

修改vpd过滤掉异常值。

分析结论

修改vpd后还是会出现误告警,reboot期间去采集BBU信息的误告警。

os在reboot场景必现吗 带内查询下呢

是的必现,只有在reboot时会出现,OS正常运行时是正常的带内也能正常查询到;

看日志分析是OS在reboot时BMC获取不到BBU的温度信息了导致的失败误告警。

os下电 会跳过bbu的周期任务吧 而且有防抖的哇 既然必现 你们加点日志看看吧