问题描述
OS执行poweroff后出现模组CPLD自检和温度误告警
环境信息
-
操作系统:[如 Ubuntu 24.04]
-
软件版本:[如 OpenUBMC2512sp1]
-
硬件配置:[如 CPU、内存等]
重现步骤
- 设备上电后,点击界面的安全下电,查看bmc告警
期望结果
bmc 无异常告警
实际结果
bmc出现多个模组异常告警
尝试过的解决方案
修改模组vpd在下电时不去自检和采集模组温度。
分析结论
修改的vpd的csr文件不起作用,依旧会出现相关的误告警信息。
答案内容由AI生成,仅供参考:
一、结论概述
根据知识库中同类案例,这类告警通常是下电后相关硬件不可访问导致的误告警,不一定是模组硬件真实故障:
- CPLD 自检异常告警:由
CpuBoard_1.CpldStatus 异常触发,但自检逻辑本身不受 OS 上电状态限制。OS 未上电时间较长时,BCU 上的 CPLD 无法读写,容易导致自检超时失败并产生误告警。
- CPU 板温度获取失败告警:下电后温度读取依赖的 Chip/SSDChip 不可访问,导致读取失败并触发告警。
- 你尝试通过修改模组 VPD 的 CSR 文件来“下电时不自检、不采集温度”,但知识库信息显示:CPLD 自检更新逻辑位于 general_hardware 组件中,温度采集也依赖具体的读取任务,因此仅修改 VPD CSR 很可能不会生效。
点击此处查看详细分析解答
OS 执行 poweroff 后模组 CPLD 自检与温度误告警分析
一、结论概述
二、CPLD 自检异常告警的触发机理
知识库中的 Topic 3031 案例与当前现象高度一致:
-
CpldStatus 的更新逻辑
CpldStatus 的更新逻辑位于 general_hardware 组件。
- 其机制是:周期性向
CpldTestReg 属性关联的寄存器写入数据,然后再读取。
- 如果连续三次写入的数据与预期不符,就会上报告警。
CpldStatus 反映 CPLD 的健康状态,并在异常时触发告警。
-
自检逻辑不受 OS 上电状态限制
- 结合 general_hardware 组件代码分析,CPLD 自检逻辑不受 OS 上电状态限制。
- 当 OS 未上电,或执行某些固件升级导致未上电时间超过 3 分钟 限制时,BCU 的 CPLD 无法读写,容易导致自检超时失败,从而产生误告警。
- OS 正常上电后,该告警应自动清除。
-
与当前现象对应
- 你执行安全下电后,OS 处于下电状态,CPLD 无法正常读写。
- 自检周期继续运行,连续三次读写不符预期后上报“CPU board CPLD 1/2 self-check result is abnormal”。
- 因此,该告警很可能是下电期间自检超时导致的误告警。
三、CPU 板温度获取失败告警的触发机理
知识库中有关温度误告警的信息如下:
-
温度读取依赖 Chip 访问
- 知识库中相关 PR 描述:下电状态下,温度获取通过读取 SSDChip,而该 Chip 在下电状态下不可访问,因此导致误告警。
- 对应的修改方案是:下电状态下停止相关读取 SSDChip 的任务。
- 同时,传感器在下电时也不应显示温度,页面对应显示
--。
-
CPU 板温度事件
Scanner_CpuBoard_Temp 通过表达式 expr($cpu_board_temp_high) 获取 CPU 板温度。
Event_CpuBrdTempretureGetFailed_010101 是在系统获取 CPU 板温度失败时触发的事件,会导致系统健康状态产生轻微告警。
- 知识库关系信息还指出:
Scanner_SensorStatus_1.Value 的异常值是事件被触发的根因;同时该事件的触发条件与 Scanner_CpuBoard_Temp 的状态相关。
-
与当前现象对应
- 下电后 CPU 板温度相关访问不可用,温度读取失败。
- 系统上报 “Failed to obtain data of the CPU board 1/2 temperature”,级别为轻微,与知识库中温度获取失败事件的描述一致。
四、为什么修改 VPD CSR 文件不起作用
结合知识库信息,可能原因如下:
-
CPLD 自检不在 VPD CSR 的控制范围内
CpldStatus 的更新逻辑在 general_hardware 组件中,通过周期性写读 CpldTestReg 实现。
- 因此,修改模组 VPD 的 CSR 文件,不一定能控制 general_hardware 中的自检周期与告警判定逻辑。
-
温度采集由具体读取任务控制
- 知识库中的修复方案是“下电状态下停止相关读取 SSDChip 的任务”,而不是仅修改 VPD CSR。
- 仅修改 VPD 中的采集配置,可能无法阻止组件层已调度的读取任务。
-
需确认 CPLD 固件是否实现对应 SMC 命令
- 知识库中百敖相关人员提到:需要和 CPLD 开发人员确认是否实现对应的 SMC 命令;如果 CPLD 实现了该 SMC 命令,该告警就不会产生。
- 这也说明告警是否出现与 CPLD 固件侧实现有关,不能只从 VPD CSR 侧解决。
五、建议的排查与解决方向
1. 针对 CPLD 自检误告警
- 检查 general_hardware 组件中
CpldStatus 的自检更新逻辑与周期配置。
- 评估在下电期间暂停 CPLD 自检,或在下电时对自检失败结果进行过滤,避免误告警。
- 与 CPLD 开发人员确认对应 SMC 命令是否已实现;若已实现,可避免该告警产生。
- 参考知识库中的相关修复项,例如:
- “修复上下电监听状态在 OS 下电且重启 BMC 后属性不刷新”
- “优化基础板 CPLD 自检和 GPIO 自检”
- “修复电源转接板 CPLD 自检异常告警级别”
2. 针对温度获取失败误告警
- 在下电状态下停止读取 SSDChip 的温度采集任务。
- 下电时传感器不显示温度,页面显示
--。
- 检查 CPU 板温度事件相关配置,确认
Scanner_CpuBoard_Temp、Scanner_SensorStatus_1 的异常判定是否在下电时被误触发。
- 参考知识库中的修复方向:“下电状态下产生获取温度失败告警”的修改方案为下电停止相关读取任务。
3. 针对上下电状态监听
- 检查 OS 下电、重启 BMC 后上下电监听状态属性是否正常刷新。
- 知识库中存在“修复上下电监听状态在 OS 下电且重启 BMC 后属性不刷新”的相关记录,可作为排查参考。
4. 验证方式
- 执行安全下电后,保持下电状态一段时间,观察是否仍产生 CPLD 自检异常和温度获取失败告警。
- 重新上电后,确认 CPLD 自检告警是否按知识库描述自动清除。
- 若下电期间不再产生告警、上电后状态恢复正常,则说明误告警已被有效抑制。
六、总体判断
当前两类告警更符合下电后硬件不可访问导致的误告警特征:
- CPLD 自检告警源于下电期间 CPLD 无法读写,自检连续失败;
- 温度告警源于下电期间温度读取通道不可访问;
- 修改 VPD CSR 未生效,是因为自检逻辑和温度采集任务分别由 general_hardware 组件及具体读取任务控制,需在组件层或任务调度层处理。
建议优先从 general_hardware 的 CPLD 自检逻辑、下电停止 SSDChip 温度读取任务、以及 CPLD 固件 SMC 命令实现情况 三方面进行核查和修改。
请排查以下问题点:
- csr文件是如何修改的?可以提供一份修改后的对象配置看下
- vpd修改后是否带到了构建的包中?
- 环境上加载的是vpd仓里的csr,还是eeprom里的csr?
以上问题如果都确认无问题,可以在问题发生时用mdbctl直接读一下配置的属性来源,看下问题的具体原因