遇到的问题与该文档描述类似,但是文档里面是产生告警后快速消除,遇到的问题是产生告警后一直未消除;
后来用traceipmi命令抓了下ipmb通信,发现只有发没有收,定位为BMC与IMU通信异常导致了温度获取不到,请问后续的定位思路应该是什么?
遇到的问题与该文档描述类似,但是文档里面是产生告警后快速消除,遇到的问题是产生告警后一直未消除;
后来用traceipmi命令抓了下ipmb通信,发现只有发没有收,定位为BMC与IMU通信异常导致了温度获取不到,请问后续的定位思路应该是什么?
答案内容由AI生成,仅供参考:
你的问题应从“短时未就绪告警”转为排查 BMC 与 IMU 的 IPMB 通信链路持续无响应:先确认 IPMB 通道服务状态,再检查 PMU status 和 IMU 初始化/响应状态,重点排查 PMU 与 IMU 通信是否失败。若多次冷复位后仍只有发没有收,应联合 compute/IMU 组件团队进一步分析 IMU 初始化时序和通信链路。
文档中的案例是:AC/DC 电源循环时 IMU 短时间尚未完全就绪,BMC 通过 IPMB 通道读取 CPU/内存温度失败并上报告警;IMU 就绪后告警会自动解除。
你的现场有两个关键差异:
traceipmi 抓到的 IPMB 通信只有发送、没有接收。因此,这更像是 BMC 与 IMU 的 IPMB 通信链路持续异常,或 IMU/PMU 侧长期未就绪/未响应,不能只按“AC 后短时未就绪”处理。
ipmb 调试命令跟踪通道状态,并结合 app.log 中 IMU 通信相关异常打印。traceipmi 中的目标地址、命令及时间点,与 BMC 温度读取周期对照。文档定位过程中明确提到:
结合你的现象,应进一步确认:
现有资料中也提到:PMU 与 IMU 通信失败时,会导致无法获取 CPU 和内存温度,即使多次冷复位也可能无法恢复。因此如果告警持续不消,应重点排查 PMU→IMU 通信链路,而不只是等待 IMU 就绪。
CPU 温度来源是通过 IPMB 通道从 IMU 获取。当前只有发没有收,说明请求已发出但没有响应,可能方向包括:
建议收集并分析:
app.log 中 IMU 通信异常打印;traceipmi 完整通信记录;注意:资料中提到 IMU 测 log 可能没有关键错误,但 BMC 仍取不到温度,因此不能仅凭 IMU log 无报错就排除通信问题,仍需结合 app.log 和 IPMB 跟踪结果判断。
ipmb 命令跟踪通信链路,分析 app.log 中 IMU 相关错误日志。你的问题应从“短时未就绪告警”转为排查 BMC 与 IMU 的 IPMB 通信链路持续无响应:先确认 IPMB 通道服务状态,再检查 PMU status 和 IMU 初始化/响应状态,重点排查 PMU 与 IMU 通信是否失败。若多次冷复位后仍只有发没有收,应联合 compute/IMU 组件团队进一步分析 IMU 初始化时序和通信链路。