MCX623106AN-CDAT中PCIE网卡带宽占用率过高告警无法触发

我想手动触发Event_Port1BWUsageMntr告警,但是修改BandwidthUsagePercent的值超出100后还是无法触发该告警,发现mdb_interface组件中mdb_interface/json/intf/mdb/bmc/kepler/Systems/NetworkPort/Metrics.json中BandwidthUsagePercent的emitsChangedSignal属性设置为了false,是否跟这个有关呢

问题已解决,issue如下:
issue