web当前整机功耗显示为0

背景:扩展板接4个PSU,PSU3接AC线缆供电,其余PSU不接AC线缆。


现象:电压&功率界面 当前功率显示错误

分析:数据来源于闭源组件,无法继续定位。

社区版本 2503
求助:请协助分析问题根因

整机功耗值由所有电源输出功耗总和,但若存在某个电源不健康(未接线),则整机功耗值计算不进行对应刷新

意思是work as design吗?

什么意思?

我的意思是 现在的现象是符合方案设计预期的,有PSU的AC线缆异常就不会对整机功耗更新?

是的,当前是电源存在不健康状态,整机功耗不会刷新