bmc重启后偶现SP681低电压告警,然后又消失

// 此模板仅供参考,如果不适用可以修改

问题描述

bmc重启后偶现SP681低电压告警,然后又消失

环境信息

930版本

重现步骤

  1. 重启bmc

  2. web查看传感器事件

期望结果

没有告警

实际结果

尝试过的解决方案

看了日志,应该是AC场景会触发,当前日志里已经没有属性变更记录了,能AC完触发后,发个一键日志分析下吗,ReadingStatus是不是只关联Scanner_0v75的Status即可,上面Reading也不用关联Scanner_powergod ,Scanner_0v75的Scannable关联上下电状态就行了