limingfeng
(Limingfeng(恒扬数据))
1
想咨询下系统上电状态对 BCU CPLD 冷升级生效流程的影响?
目前现象是:
- OS 上电状态下升级 BCU CPLD,日志注册的是:
ActiveCondition = PowerOff
ActiveMode = ResetAC
ActiveStatus = Idle
但升级完成后执行重启 BMC 后,CPLD 可以生效。
- OS 下电状态下升级 BCU CPLD,日志注册的是:
ActiveCondition = PowerOff
ActiveMode = ResetAC
ActiveStatus = Ready
升级完成后不能重启 BMC,会提示当前状态不支持重启,只能通过 AC 掉电/上电后生效。
想确认下这个差异是否符合设计预期:
- 为什么上电状态下
ActiveStatus = Idle 时可以通过重启 BMC 生效,但下电状态下 ActiveStatus = Ready 时不允许重启 BMC,只能 AC 生效?
答案内容由AI生成,仅供参考:
根据提供的上下文信息,BCU CPLD 冷升级的生效流程与系统上电状态的关系符合设计预期,其核心差异在于生效所需的完整 AC 掉电/上电循环是否能被当前系统状态满足。
1. BCU CPLD 冷升级的生效要求
- 激活方式:BCU CPLD 固件升级后,必须经历一个完整的 AC 掉电再上电周期(即物理断电后再通电),才能确保新固件被正确加载和初始化。这在文档 3 中明确说明:
“必须经历完整的 AC 掉电再上电周期(即物理断电)才能确保新固件被正确加载。”
- 生效配置机制:通过
BMCSet_CPLD_UpgradeActiveCondition 定制生效条件(如 PowerOff 或 PowerCycle),并通过 ActiveMode = ResetAC 指定生效动作。ResetAC 是一个模拟完整 AC 电源循环的过程(先下电再上电),相当于同时执行“重启 BMC”和“整机下电”。
- 冷升级流程(参见文档 5):冷升级写入 Flash 后,需要等待系统满足生效条件(如下电状态),然后执行生效动作(通常为 AC 操作)。
2. 两种系统状态下的差异原因
场景一:OS 上电状态升级 BCU CPLD
- 日志注册:
ActiveCondition = PowerOff, ActiveMode = ResetAC, ActiveStatus = Idle
- 解释:系统当前处于上电状态,不满足
PowerOff 生效条件,因此升级文件已写入但等待生效条件满足,状态为 Idle(待触发)。
- 后续操作:用户执行“重启 BMC”后,CPLD 生效。
- 原因:虽然仅选择“重启 BMC”,但实际系统会将“重启 BMC”与“整机下电”组合处理,最终执行的是
ResetAC 动作(参见文档 3:两者都勾选后实际是 reset ac)。这个 ResetAC 动作会先使系统掉电(满足 PowerOff 条件),然后再上电,从而完成了完整的 AC 循环,使 CPLD 新固件生效。
- 总结:上电状态下,重启 BMC 操作被隐式转换为
ResetAC,补齐了所需的 AC 循环,因此生效成功。
场景二:OS 下电状态升级 BCU CPLD
- 日志注册:
ActiveCondition = PowerOff, ActiveMode = ResetAC, ActiveStatus = Ready
- 解释:系统当前已处于下电状态,满足
PowerOff 生效条件,因此升级文件就绪,状态为 Ready,等待生效执行。
- 后续操作:用户尝试“重启 BMC”失败,系统提示当前状态不支持重启,只能通过 AC 掉电/上电后生效。
- 原因:在下电状态下,系统后电已关闭,但 BMC 仍由独立电源供电。此时若仅重启 BMC(即复位 BMC 软件),BCU CPLD 并未经历 AC 电源的真正切断与恢复。
ResetAC 动作要求系统先下电再上电,但当前系统已经是下电状态,若直接执行 ResetAC,BMC 重启后并不会自动完成一次完整的物理 AC 掉电再上电,因此 CPLD 固件无法被正确加载。
- 设计意图:为了避免因复位不充分导致状态不一致,系统在设计上禁止在下电状态下仅通过 BMC 重启来触发
ResetAC(因为这意味着没有真正切断 AC 电源)。必须由用户手动执行物理 AC 掉电(如拔电源或机柜断电)再上电,才能确保 BCU CPLD 完成初始化。
- 文档 4 佐证:在“AC下电清除机制”中说明,AC 下电后会清除所有生效文件,AC 上电后重新扫描硬件状态。这印证了只有物理 AC 循环才能触发真正的生效,而不是单纯的 BMC 复位。
3. 是否符合设计预期?
是的,差异完全符合设计预期。主要设计要点如下:
| 系统状态 |
生效条件是否满足 |
允许的生效方式 |
原因 |
| 上电 |
不满足(Idle) |
可通过重启 BMC(实际执行 ResetAC)生效 |
ResetAC 在重启过程中完成下电再上电,满足条件 |
| 下电 |
满足(Ready) |
仅支持物理 AC 掉电/上电 |
BMC 重启无法实现完整的 AC 循环,必须手动切断 AC 电源 |
- 知识库依据:
- BCU CPLD 固件 实体描述:“需要完整的 AC 掉电再上电周期”。
- 文档 3 明确指出单独“整机下电”失败,而“重启 BMC + 整机下电”可成功,且实际动作是
reset ac。
- 文档 4 说明 AC 下电会清除生效文件,而其他类型的 BMC 重启(平滑/强制/看门狗)会保留生效文件并触发执行。但在下电状态下,系统已处于 OFF,BMC 重启无法触发真实的 AC 下电事件,因此必须由外部 AC 掉电触发。
- 知识图谱中
ResetAC 描述:“模拟完整的 AC 电源循环”,且“当两者(重启 BMC + 整机下电)都选中时执行”。
因此,用户观察到的两种行为差异是系统为保证 BCU CPLD 固件可靠生效而设计的合理机制。
ocy
(wuzhou-ouchangyun)
3
其实是正常的,
之前会上有同步这个信息
1.下电状态,升级CPLD,不用AC,BMC自动重启
2.上电状态,升级CPLD需要进行AC
适用于全部CPLD
limingfeng
(Limingfeng(恒扬数据))
4
是写反了吗?
我这边现象是上电状态可以执行重启BMC使CPLD生效,但是下电状态下升级CPLD只能AC才能生效。
ocy
(wuzhou-ouchangyun)
5
状态这里没有写反, 你的现象这里我看错了,你的现象就跟预期全反过来了
limingfeng
(Limingfeng(恒扬数据))
6
下电状态会自动重启BMC吗,我们除了BCU外的其他CPLD现在都用的热升级,冷升级的时候好像也不会自动重启BMC。
都是手动重启BMC生效的,比如EXU的CPLD都是手动重启BMC来生效的。
ocy
(wuzhou-ouchangyun)
7
实际是华为机器才会自动重启,我们的基本都是注册了这个任务,实际没自动重启,不过CPLD是生效了的,好像是跟电源有关。