问题描述
设置下电时限为10秒,超过时限后BMC进行强制下电
强制下电后只有一条正常下电的操作日志

是否应该有强制下电的日志记录
答案内容由AI生成,仅供参考:
根据您提供的回答内容,文中没有明确标有“问题总结”或“结论”字样的章节,因此返回空内容。
根据您提供的上下文信息,在超时强制下电的场景下,系统应当记录一条特定的日志,以区分正常的普通下电操作和因超时触发的强制下电。
在 Document Chunk: 上下电常见问题指南 中明确提到:
“下电同样也会出现失败的情况:
- 如果配置了安全下电超时时间,则系统在配置时间内未下电会执行强制下电。
- 如果未配置,默认下电超时时间为10min,超时则重新上电。
下电失败日志关键字Power off timeout”
这表明当您设置了“下电时限”(即安全下电超时时间,例如您设置的10秒)后,若系统在时限内未能完成正常下电,BMC 会执行强制下电动作,并记录一条包含 Power off timeout 关键字的日志,用于标识此次下电是因超时失败而触发的强制行为。
您提到“强制下电后只有一条正常下电的操作日志”,这与标准行为不符。按照知识库的描述,正常下电日志和超时强制下电日志应当是不同的——正常下电日志通常包含 Notify cpld to send short button signal 等字样,而强制下电日志则应包含 Power off timeout 关键字。
如果实际日志中未出现 Power off timeout,可能是以下原因之一:
Power off timeout 记录为 NOTICE 或 ERROR 级别,而您的日志查看范围未覆盖该级别。Power off timeout(注意大小写),确认是否有对应的日志条目。总结:根据现有知识库,超时强制下电后应该有一条独立的日志记录(关键字
Power off timeout),用于区分正常下电和超时强制下电。若未看到,建议排查配置或版本兼容性。
当前下电超时,进行强制下电时会打印app.log日志:
[System:%s]GracefulShutdown over time (%d)s, execute force power off!!!
如果第一次强制下电失败,会再尝试一次强制下电,此时会打印app.log日志:
[System:%s]PowerState is on due to long button, need forced power off again!!!