答案内容由AI生成,仅供参考:
问题分析:OemIdentifier 定制不成功
用户反映在 CTCC/interface_config/redfish/config.json 文件中配置了:
"GlobalVariable": {
"OemIdentifier": "Chinatelecom"
}
同时将 Customer 设置为 CTCC,但 Redfish 接口返回的仍然是 oem/openUBMC,未生效为 oem/Chinatelecom。
根本原因分析(基于知识图谱与文档内容)
根据 Redfish OEM 厂商名替换机制的优先级规则,OemIdentifier 的实际生效受多层定制机制影响。即使在 config.json 中设置了 GlobalVariable.OemIdentifier,其优先级低于特定高优先级定制项。
Redfish 接口 OEM 厂商名替换优先级(由高到低):
-
装备定制化阶段的 BMCSet_RedfishCustomManuName
-
客户定制化(BMCSet_PackageCustomer)生效的 config.json 中的 OemIdentifier
- 仅在
Manufacturer 为空或为默认值(如 openUBMC)时生效。
- 用户已设置
Customer=CTCC,若其对应的 config.json 在正确路径且被加载,则此项应生效。
-
构建发行版配置中的 OemIdentifier
- 使用默认 openUBMC 或产品发行版配置中的值。
-
默认值:openUBMC
关键点:
即使用户在 CTCC/interface_config/redfish/config.json 中设置了 "OemIdentifier": "Chinatelecom",如果 BMCSet_RedfishCustomManuName 被设置为 openUBMC,则 Redfish 接口仍会显示 oem/openUBMC。
此外,知识图谱中明确指出:
BMC Restart 后,Redfish OEM Vendor 会回退到 openUBMC,说明配置未持久化或刷新机制未触发。
实际结果解释
"Oem": {
"openUBMC": { ... }
}
而不是预期的:
"Oem": {
"Chinatelecom": { ... }
}
表明:OemIdentifier 的替换未生效。
原因并非配置文件格式错误,而是 BMCSet_RedfishCustomManuName 优先级更高,且其值仍为 openUBMC。
期望结果与实际差异
| 项目 |
实际结果 |
期望结果 |
| Redfish OEM 路径 |
/redfish/v1/Systems/1/Oem/openUBMC |
/redfish/v1/Systems/1/Oem/Chinatelecom |
Manufacturer 字段 |
openUBMC |
Chinatelecom |
| 配置来源 |
高优先级定制项未更新 |
通过 config.json 全局变量生效 |
尝试过的解决方案分析(用户提供)
- 修改
config.json 的 GlobalVariable.OemIdentifier:
正确,但优先级低
- 将
Customer 改为 CTCC:
正确,但依赖于构建流程是否正确加载 CTCC 配置
- 未提及是否清理或修改
BMCSet_RedfishCustomManuName:
关键缺失
解决方案(推荐步骤)
步骤 1:检查并清除高优先级定制项
# 检查是否存在以下宏定义或配置项
grep -r "BMCSet_RedfishCustomManuName" ./
若存在,将其置空或设置为 “Chinatelecom”:
#define BMCSet_RedfishCustomManuName "Chinatelecom"
如果此项为 "openUBMC",则 config.json 中的 OemIdentifier 将不会生效。
步骤 2:确认 Customer 定制路径正确
确保:
来自文档 #1:
“其他文件为该产品类型下,添加客户定制化后生成的接口配置。”
步骤 3:验证 GlobalVariable 配置格式正确
确保 config.json 中配置如下:
{
"GlobalVariable": {
"OemIdentifier": "Chinatelecom",
"SnmpOemIdentifier": "xxx" // 可选
}
}
来自文档 #1:
“GlobalVariable 属性用于表示当前接口的批量字段替换的替换关系。”
步骤 4:触发配置重载(必要时重启 BMC)
执行 BMC Restart 使新配置生效:
# 在系统中执行
reboot_bmc
注意:知识图谱指出:
“After a BMC restart, the Redfish OEM Vendor reverted to openUBMC”
表明若重启后仍为 openUBMC,说明高优先级配置未更改。
步骤 5:验证 Redfish 接口输出
使用 curl 验证:
curl -k -u username:password https://<bmc-ip>/redfish/v1/Systems/1
检查返回中是否出现:
"Oem": {
"Chinatelecom": { ... }
}
总结:为何 OemIdentifier 定制失败?
| 原因 |
说明 |
BMCSet_RedfishCustomManuName 优先级更高 |
若该值为 openUBMC,将强制覆盖 config.json 中的设置 |
未执行 BMC 重启 |
配置可能缓存,未刷新 |
客户定制路径错误 |
CTCC 的 config.json 未被正确加载 |
OemIdentifier 是占位符,需动态替换 |
实际替换由构建/运行时流程完成,非静态生效 |
最终建议
要使 OemIdentifier 成功替换为 Chinatelecom,必须:
- 清除或更新
BMCSet_RedfishCustomManuName 为 Chinatelecom 或留空;
- 确保
Customer=CTCC 构建流程正确生成并加载定制配置;
- 确认
config.json 中 GlobalVariable.OemIdentifier 正确设置;
- 执行
BMC Restart 以使配置生效。
如仍失败,请检查构建日志是否报错,或是否存在多个 config.json 覆盖问题。